账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4898|回复: 15

[问题探讨] 消防电缆敷设竖井内可否使用梯式桥架

[复制链接]
     
发表于 2024-6-10 13:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

8.11.1 电气竖井内布线可适用于多层和高层建筑内强电及弱电垂直干线的敷设。可采用金属导管、电缆桥架及母线等布线方式。强电竖井内电缆布线,除有特殊要求外宜优先采用梯架布线。

建筑设计防火规范 [附条文说明] GB50016-2014(2018年版)
10.1.10  消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

    1  明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护

按照GB50016,竖井内只能使用封闭式金属槽盒,是否不能使用梯架?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-11 14:01:43 | 显示全部楼层
按条文,用阻燃或耐火电缆就可以用梯架了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-11 16:45:45 | 显示全部楼层
普通用可以遵循8.11.1来做;消防用时,普通线缆采用穿管和封闭槽盒加防火是为了给线缆附加防火性能,但是线路要是有防火性能了,规范明确了可以梯架,10.1.10条说的很清楚了
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:24:10 | 显示全部楼层
皮蛋YYDS 发表于 2024-6-11 16:45
普通用可以遵循8.11.1来做;消防用时,普通线缆采用穿管和封闭槽盒加防火是为了给线缆附加防火性能,但是线 ...

是指的“可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护”这句吗。这句话说的也有歧义,应该改为“可不穿金属导管或不采用封闭式金属槽盒保护”....
     
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:25:44 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-11 14:01
按条文,用阻燃或耐火电缆就可以用梯架了

是指的“可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护”这句吗。这句话说的也有歧义,应该改为“可不穿金属导管或不采用封闭式金属槽盒保护”....

点评

enen  发表于 2024-6-13 17:02
     
发表于 2024-6-12 09:35:25 | 显示全部楼层
LLLYAY 发表于 2024-6-12 09:25
是指的“可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护”这句吗。这句话说的也有歧义,应该改为“可不穿金属导 ...

槽盒也是为了保护用的,所以联系文中意思,这里肯定是两个都否定的。

单就这一句表述而言,确实有歧义,只能说编规范的都是理科生,可能在文字表述方面有些偏科问题吧~
     
发表于 2024-6-12 09:47:19 | 显示全部楼层
1、探讨消防线路选用和敷设问题,就别看GB51348-8.11.1条了,那是针对非消防的。
2、单就GB50016-10.1.10,首先要结合第3款,明确消防与非消防线路是不是共井这个大前提。
     
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:54:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-12 09:47
1、探讨消防线路选用和敷设问题,就别看GB51348-8.11.1条了,那是针对非消防的。
2、单就GB50016-10.1.10, ...

在一个电井内,但是分布在电井的左右两侧,也就是说非消防和消防桥架不在一个预留洞里,在一个房间内。
     
发表于 2024-6-12 10:05:10 | 显示全部楼层
只管是不是共井就行了,就别管预留洞的事情了。
公井情况下就看10.1.10第3款。
     
发表于 2024-6-12 10:12:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-12 17:21 编辑

国内的的建筑电气规范不像IEC等国际标准注重条例和逻辑,
每一条的前提条件列的清清楚楚,
就像10.1.10第3款已经否定了第1款“当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护”,共井的情况下只能用矿物绝缘类不燃性电缆,
看规范要把这些逻辑关系理清楚。

点评

这个分析透澈  发表于 2024-6-12 12:33
     
发表于 2024-6-12 10:15:45 | 显示全部楼层
编规范的可以稀里糊涂,
怎么表达都行,
反正不会有人给他们提审查意见。

执行规范的人就得理的清清楚楚,
不然随时会被提意见,
涉及强条的还有可能被处罚,
这就是国情。
     
发表于 2024-7-5 09:40:10 | 显示全部楼层
规范明确了可以梯架,10.1.10条说的很清楚了
     
发表于 2024-7-11 07:37:32 | 显示全部楼层
学习了各位对规范的理解
     
发表于 2024-7-11 10:31:07 | 显示全部楼层
学习了各位对规范的理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则