账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4259|回复: 10

[问题探讨] 铜芯电缆改为铝芯电缆,满足载流量的要求就可以了吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-16 05:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一图纸,原设计采用铜芯电缆YJV22 -4X70(非重要负荷),现在想改为铝芯电缆,放大两级,YJLV22 -4X120,满足载流量的要求.请问,此时,还需要重新校验电压损失,动、热稳定吗?另外,按GB51348  7.4.1-1,只能用铝合金电缆了?表7.4.2又表示可以用铝电缆,一头雾水。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-16 08:03:19 | 显示全部楼层
可以用铝芯电缆。业主更看重成本控制
     
发表于 2024-6-16 16:57:04 | 显示全部楼层
电缆不需要校验动稳定性,热稳定、压降还是要校验的。“电线、电缆及母线的材质可选用铜或铝合金。”没说不能用铝,但不知道为啥它不把铝列举进内呢?
发表于 2024-6-17 08:50:32 | 显示全部楼层
消防设备不能用,重要负荷不能用,人员密集场所不能用
发表于 2024-6-17 08:55:47 | 显示全部楼层
就是只能用铜和铝合金电缆的意思,纯铝电缆不能用。后面的铝导体应该都是说的铝合金导体。GB51348  7.4.1条相对于JGJ16-2008有一个比较大的转向,后边的条文应该是忘记修改了。
     
发表于 2024-6-17 08:57:00 | 显示全部楼层
好多专业规范要求用铜,结果就导致铝合金电缆使用受到很大的限制
     
发表于 2024-6-17 09:36:35 | 显示全部楼层
1、按GB51348  7.4.1-1,只能用铝合金电缆了?
按规范表述是这样的,
有兴趣可以了解一下铝电缆和铝合金电缆的区别/优缺点等,
现在建筑电气用的铝电缆基本上是铝合金电缆(解决了铝电缆部分不足)。

2、要采用铝合金电缆要解决好铜铝衔接问题(有专用端子)。

3、铝合金电缆还存在一些缺点(氧化、热膨胀系数大等),需要在运行维护方面多加注意。
     
发表于 2024-6-17 10:27:51 | 显示全部楼层
铝合金能耗更高,维护更麻烦、成本更高,出问题估计一次就够你省下的建设成本。一般业主尽量说服他不要用。像有些省的供电局,主动在住宅项目上使用铝合金母线、电缆,我觉得没有太大问题,毕竟也是响应政府号召,供电局的技术力量也很强。
发表于 2024-6-17 10:53:27 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2024-6-17 10:27
铝合金能耗更高,维护更麻烦、成本更高,出问题估计一次就够你省下的建设成本。一般业主尽量说服他不要用。 ...

现在很多项目的建设单位和使用单位是分开的,建设单位的考虑是压缩成本,后期维护成本是使用单位出。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-17 12:03:37 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-17 10:53
现在很多项目的建设单位和使用单位是分开的,建设单位的考虑是压缩成本,后期维护成本是使用单位出。 ...

       这才是关键的制度问题。开发商本应是乙方,帮业主建设的,项目一开始就应是业主负责制。但现在商业开发,项目完工了,都还未必能确定业主是谁。
     
发表于 2024-6-24 10:35:29 | 显示全部楼层
有时候技术理论和实际产品有区别的!少用铝或者铝合金!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则