账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1725|回复: 5

[求助] 接地测试点

[复制链接]
     
发表于 2024-6-21 14:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家以下,不需要做防雷的建筑物需要做接地测试点吗?接地测试点数量不少于2个有规范要求吗?
发表于 2024-6-24 09:29:38 | 显示全部楼层
民规11.7.6,当利用钢筋做引下线时,应在室内外适当地点设置。。。。。。
     
发表于 2024-6-24 10:40:07 | 显示全部楼层
但凡接地,接地测试都是需要的。
有的接地测试很容易找到测试点,不用专门设置,比如一些专门的工作接地或保护接地。
防雷接地之所以设专门的接地测试点,主要两种情况。钢筋作自然引下线情况,设置的道理很清楚。明敷引下线也需设置,就是那个“断接卡”,主要原因是为了明确每根引下线是否与接地极断开,已因腐蚀而与接地极断开的引下线,测试中不会因其他引下线的良好连接而被掩盖。
     
 楼主| 发表于 2024-6-24 18:25:56 | 显示全部楼层
但是没有做防雷的话,何来的引下线一说啊?
     
发表于 2024-6-24 19:29:42 | 显示全部楼层
建筑物基础作接地时,不管有无防雷,最好还是在外墙设置接地测试点。有的厂房到处开窗开门,容易从室内将连接测试接地极的连线拉出去,有的则不好拉。外墙上设了测试点,问题就解决了。而且外墙基本上是接地极的边沿,打测试极的距离也好把控。
     
发表于 2024-6-26 08:46:06 | 显示全部楼层
按GB 50303:

jdcsd1.png


条文说明:
jdcsd2.png


接地除了防雷接地,还有很多其它的,如:系统接地,保护接地,防静电接地等等。既然有接地,定期测试下接地的好坏就很自然了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则