[求助] 集水井里面的防水电缆是否还需要穿管保护

[复制链接]
     
发表于 2024-6-24 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
潜污泵配电箱至潜污泵的配管:是否只敷设至集水坑边,不应深入集水坑中至潜污泵,坑边到坑底直接是防水电缆引下去即可,无需再穿钢管;

个人感觉虽然现场很多不穿管保护,但按标准图集做法还是要穿管较好,毕竟能起到固定的作用,除非那种花园可移动的泵,各位专家如何理解?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-25 07:54:36 | 显示全部楼层
穿管是加强机械防护
     
发表于 2024-6-25 09:52:27 | 显示全部楼层
井内或者池内部分当然不穿钢管了,你看的哪个图集上在集水井或者池子里的防水柔性电缆还穿钢管的?尤其比较深的井或者池子,那是而且必须不能穿钢管啊,人家工艺的潜污泵是带安装导轨、耦合装置和拉链的,就是为了有故障了可以直接把泵拽上来,人不用下去,你穿个钢管,那还能直接拽上来了吗?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-28 14:11:58 | 显示全部楼层
软连接的肯定不能了,排污泵也有硬连接的,貌似软连接的多
     
 楼主| 发表于 2024-6-28 14:13:25 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-6-25 09:52
井内或者池内部分当然不穿钢管了,你看的哪个图集上在集水井或者池子里的防水柔性电缆还穿钢管的?尤其比较 ...

感谢,很有道理
     
发表于 2024-7-1 11:38:40 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-6-28 14:11
软连接的肯定不能了,排污泵也有硬连接的,貌似软连接的多

一般来说很少见有硬连接的,因为潜污泵的国标制造标准就写明电泵引出电缆应采用满足GB/T5013.4或者JB8735的电缆,这都是软电缆的标准。
     
发表于 2024-7-5 11:07:49 | 显示全部楼层
泵引出电缆应采用满足GB/T5013.4或者JB8735的电缆