账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1613|回复: 6

[问题探讨] 电缆载流量问题

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 09:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

电缆敷设在明敷的导管中和敷设在空气中,载流量有很大的差距。电缆在桥架中敷设,是算穿管还是空气中?

123.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-25 09:47:29 | 显示全部楼层
桥架中的载流量跟电缆间距和层数都有关系,建议还是参考GB 16895.6
     
发表于 2024-6-25 10:54:15 | 显示全部楼层
空气,但是要考虑折减系数,参考本图集6-24
     
发表于 2024-6-25 11:13:56 | 显示全部楼层
应根据桥架的类型(梯架、托盘、槽盒)、回路个数和环境温度校正载流量。
     
发表于 2024-6-25 13:39:36 | 显示全部楼层
那要看你是用什么类型桥架了 封闭式的肯定算穿管 梯架就按空气
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:35:41 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-25 09:47
桥架中的载流量跟电缆间距和层数都有关系,建议还是参考GB 16895.6

这是推荐性标准,还真没留意过这本规范
     
发表于 2024-6-25 16:49:44 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-25 16:35
这是推荐性标准,还真没留意过这本规范

载流量本身就不是一个规定的东西,算是实验数据,跟很多因素相关。

这个标准附录里有各种场景下的数据参考,还是挺有用的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则