账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3290|回复: 13

[问题探讨] 关于总线隔离器

[复制链接]
     
发表于 2024-6-29 19:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问:没有报警系统的楼做的消火栓按钮直接接水泵控制柜的联动总线需要按防火分区加隔离器么?引申问题,何为总线,规范条文说是总线穿越防火分区需要加,那这种直接接控制的联动线算总线么,总线如何定义?求教
     
发表于 2024-6-30 14:02:16 | 显示全部楼层
隔离器是保护其他回路不受干扰的,如果你这个是直连到柜子的对其他又没影响加他的意义是啥这个时候你这个线应该算启泵线吧,如果整个地块还是有消控室的消火栓信号应该还是传到消控室由消控室启动吧,只有整个地块都不做火灾报警才可以直连柜子。
总线这个不清楚,对这些概念定义一直没研究过。
     
发表于 2024-6-30 16:21:11 | 显示全部楼层
你这全是乱的啊。
如果没有fas,消火栓按钮是连到消火栓控制柜里面一个干节点。
和有fas时候的直接接入FAS系统是俩概念。。。
发表于 2024-6-30 16:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 kongzhuo 于 2024-6-30 16:44 编辑

没有报警系统的楼做的消火栓按钮直接接水泵控制柜的联动总线需要按防火分区加隔离器,不需要。此控制线非总线,因此不需要。总线式的火灾自动报警系统可将信号线视为总线。消防联动控制系统中直接联动控制线到设备,是采用点对点的方式,此线非总线,可不加隔离器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-1 08:33:21 | 显示全部楼层
总线跟硬接线相区别,指的是走数字信号的通讯/控制线路。
     
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:35:40 | 显示全部楼层
还是没太懂,继续求教
     
发表于 2024-7-1 11:33:46 | 显示全部楼层
消火栓按钮若是启泵线,不需要按防火分区考虑短路隔离器。
若是作为消防报警线引至消控室,需要按防火分区考虑短路隔离器。
短路隔离器是对火灾自动报警系统而设的吧,图集是针对电源线和信号线。
不知道弱电智能化设计内容是否有此短路隔离器作用的产品东西。
     
发表于 2024-7-1 16:05:03 | 显示全部楼层
报警规范4.3.1条的条文说明中,“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。”的说法,给设计带来了很大的困扰。
水规范要求,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。并没有启泵按钮的说法。
由于上面报警规范的说法,就会出现这样的设计,一栋不需要设置报警系统的建筑,设计了一个只有消火栓按钮组成的报警系统(其它建筑有消防控制室)。
     
发表于 2024-7-1 16:54:02 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-7-1 16:05
报警规范4.3.1条的条文说明中,“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱( ...

不存在“一个只有消火栓按钮组成的报警系统”吧?
GB550361--12.0.1:火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置...

以前GB55036没有发布实施的时候,
偶尔看到有的图纸“消火栓按钮报警系统”的说法,
每次一审都要提醒设计师不存在这种系统,建议改为消火栓按钮接线图。
现在要执行GB55036,更不敢让图纸里还存在这种系统了。
     
发表于 2024-7-1 17:26:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-1 16:54
不存在“一个只有消火栓按钮组成的报警系统”吧?
GB550361--12.0.1:火灾自动报警系统应设置自动和手动触 ...

wangguichao66老师的意思是园区有消控室,但该单体从规范角度是不需要fas系统,所以不设置消火栓按钮是最优解吗?
     
发表于 2024-7-2 09:03:28 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-7-1 17:26
wangguichao66老师的意思是园区有消控室,但该单体从规范角度是不需要fas系统,所以不设置消火栓按钮是最 ...

1、不设消火栓按钮的确可行,
不过现在的消火栓箱标准还要求配消火栓按钮,
GB51348也有对设置消火栓按钮的要求,
火警规范的条文就不说了(不设火警的项目消火栓按钮关你火警系统啥事?)
水专业也优柔寡断(“不宜”),
所以这个消火栓按钮就一个字“乱”,本来一句话“不需要设”就能搞定的事情非得留个烂摊子。

2、消火栓按钮只有单独接入火警总线的时候才需要执行32个点位的规范条文,
像楼主这种多个消火栓按钮接入园区的消控室火警总线,按道理当一个点就行了,
因为不是每个消火栓按钮都像手报那样有能通过总线寻址定位。

点评

谢谢解惑。  发表于 2024-7-2 09:18
     
发表于 2024-7-2 09:14:22 | 显示全部楼层
这里就能看出总线和一般控制线的区别:
总线上的数据是可以编码寻址的,这样一组线就可以实现控制器与多个终端设备的数据传送,
控制线是终端设备(可以是单独一个,也可以是多个串联或并联)通过单独一组线与控制器连接来实现控制功能。
像消火栓按钮这种接线控制消防泵的只能算是控制线。
     
发表于 2024-7-2 10:42:34 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-7-1 10:35
还是没太懂,继续求教

简单来说他俩是两套不同系统
没FAS时候对应的是继电器上的一个接点。
有fAS时候对应到fAS系统中的一个信息点
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则