探讨一下:发电机供给应急母线的方式,只能采用与市电双切后供电的方式吗?
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:28:54 | 显示全部楼层
发电机供给应急母线段,然后与正常母线段通过联络开关连接,发电机供电开关与市电供电开关设置电气连锁,为何不行?
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:33:21 | 显示全部楼层
我们给业主提供了后面这种方案,比较灵活,方便发电机能够供一部分普通负荷,业主不敢用
     
发表于 2024-7-4 14:38:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-4 14:28
发电机供给应急母线段,然后与正常母线段通过联络开关连接,发电机供电开关与市电供电开关设置电气连锁,为 ...

      发电机可向市电正常母线段供电,或者说正常母线段可与应急母线段联络在一起。
     
发表于 2024-7-4 14:39:53 | 显示全部楼层
应急母线段不是需要独立吗?
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:42:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-4 14:39
应急母线段不是需要独立吗?

是独立的,通过母联开关连接
     
发表于 2024-7-4 14:51:39 | 显示全部楼层
发电机.png
     
发表于 2024-7-4 14:54:28 | 显示全部楼层

这种两台变压器单母线分段情况更复杂些,如果用楼主的方案,还需考虑与正常母线联络断路器的闭锁关系。
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:58:18 | 显示全部楼层
类似于这种,为何不行
4781E37A-D227-42aa-BFE5-DD09131ED753.png
     
发表于 2024-7-4 15:00:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-4 15:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2024-7-4 14:58
类似于这种,为何不行

如果两台变压器的分段断路器未纳入连锁,这确实不行。

哦,修正一下,看漏了。你是与两台变压器总开关都连锁了。原理上应该没问题。
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:08:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-4 15:00
如果两台变压器的分段断路器未纳入连锁,这确实不行。

哦,修正一下,看漏了。你是与两台变压器总开关都 ...

市电都停了,发电机启动,这样能为一些正常负荷(业主自选)供电,我们觉得这样灵活些
     
发表于 2024-7-4 15:09:13 | 显示全部楼层
但电力公司基本上都是不允许这种做法的,他们怕倒送电,不相信用户这种闭锁的可靠性。过去只相信单刀双投,现在进步一点了,相信ATSE。
     
发表于 2024-7-4 15:11:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-4 15:08
市电都停了,发电机启动,这样能为一些正常负荷(业主自选)供电,我们觉得这样灵活些 ...

如果是住宅,这种情况发电机发的电,会被电力公司收电费的。高供高计就无所谓了。
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:15:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-4 15:00
如果两台变压器的分段断路器未纳入连锁,这确实不行。

哦,修正一下,看漏了。你是与两台变压器总开关都 ...

否则发电机就只能为消防负荷供电,没有发挥发电机的作用
     
发表于 2024-7-4 15:22:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-4 15:15
否则发电机就只能为消防负荷供电,没有发挥发电机的作用

如果发电机是应急电源,那就只能为应急负荷供电。是不是卡到这条?但这不至于让甲方不敢用吧。
之前不是讨论过与NEC的区别吗。NEC明确应急电源可以用作调峰,前提是有完善的自动加、减载措施。而我们的是专用。