账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1218|回复: 7

[求助] 双电源高压接线

[复制链接]
     
发表于 2024-7-4 17:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 黑色幽默 于 2024-7-4 17:54 编辑

QQ截图20240704175226.png QQ截图20240704175333.png QQ截图20240704175418.png
高压部分有带联络的,有不带联络的,有单计量的,有双计量的。都有什么区别,都能用作二级或者三级负荷吗?
     
发表于 2024-7-4 18:22:14 | 显示全部楼层
前俩冷备用后面可以热备用。其他没啥区别
     
发表于 2024-7-4 21:20:36 | 显示全部楼层
带不带联络,问供电局
发表于 2024-7-5 08:52:21 | 显示全部楼层
你这几种接线二级或者三级负荷都能满足
     
发表于 2024-7-5 09:18:42 | 显示全部楼层
带不带联络,看当地做法
     
发表于 2024-7-5 09:23:13 | 显示全部楼层
双电源切换的,每时每刻都有一路高压进线是空着的,不纯纯的浪费高可靠容量费吗?给供电局送钱,供电局高兴的不得了~
发表于 2024-7-5 14:34:28 | 显示全部楼层
第一种做法只在建筑设计单位的图纸上有见过,真有项目是这么实施的嘛?
     
发表于 2024-7-5 14:57:06 | 显示全部楼层
       前两张图是双电源单母线接线。第三张是双电源单母线分段接线,可靠性上高出前两种一个等级,可满足一级用户要求。三种都满足二、三级用户。
       第一种将电源备供进线改为主供出线,就是单母线环网单元。但须取消两断路器的闭锁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则