账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4890|回复: 15

[问题探讨] 请问,卫生间便池旁带扶手的,就要设呼叫按钮吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-8 10:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
男卫生间,小便池旁有带扶手的,就要设呼叫按钮吗?
     
发表于 2024-7-8 10:31:10 | 显示全部楼层
是的,只要是无障碍卫生间都要设置。GB51348-2019第17.2.8条。
     
 楼主| 发表于 2024-7-8 10:35:01 | 显示全部楼层
男卫生间,没考虑轮椅。
发表于 2024-7-8 11:37:25 | 显示全部楼层
不是无障碍卫生间,就不需要
     
 楼主| 发表于 2024-7-8 14:18:07 | 显示全部楼层
没考虑轮椅回旋,就不是无障碍卫生间。对不?
     
发表于 2024-7-8 14:57:52 | 显示全部楼层
是不是无障碍卫生间由建筑专业定性,
电气专业作为辅助专业,
跟着走就行了,
没必要自己加戏。

另外既然是男卫生间,还设有小便池,
看来不是一个人使用那种,
就更没设呼叫按钮必要了,
因为即使有人需要求助别人也可以看得到,
不像无障碍卫生间里只有一个人。
     
发表于 2024-7-8 16:53:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-8 14:57
是不是无障碍卫生间由建筑专业定性,
电气专业作为辅助专业,
跟着走就行了,

可没人说无障碍卫生间就只有一个人

有很多满足无障碍要求的公共卫生间
     
发表于 2024-7-8 17:21:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-8 16:53
可没人说无障碍卫生间就只有一个人

有很多满足无障碍要求的公共卫生间 ...

您说的是公共卫生间的无障碍厕位或者无障碍小便池吧?

先看看规范要求:
GB55019-2021
3.1.4 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的救助呼叫装置。
3.1.8 无障碍坐便器应符合下列规定:
     6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置...

如果是独立空间(厕位有门)的这种设置救助呼叫按钮是规范有要求的,
但是对于不存在独立空间的无障碍小便池(一排小便池,有一个安装扶手这种)好像没规范要求设置救助呼叫按钮吧?
     
发表于 2024-7-8 17:24:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-8 17:21
您说的是公共卫生间的无障碍厕位或者无障碍小便池吧?

先看看规范要求:

起码51348-2019的17.2.8条要求了,无障碍卫生间应设置公共救助呼叫信号装置
     
发表于 2024-7-8 17:40:41 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-8 17:21
您说的是公共卫生间的无障碍厕位或者无障碍小便池吧?

先看看规范要求:

另外,啥叫内部使用空间?

我认为卫生间本身就是内部使用空间
     
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:18:46 | 显示全部楼层
按你说的“另外既然是男卫生间,还设有小便池,
看来不是一个人使用那种,
就更没设呼叫按钮必要了,
因为即使有人需要求助别人也可以看得到,
不像无障碍卫生间里只有一个人。”

可是,建筑专业把它定义为无障碍卫生间了。
     
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 20:39:20 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-7-8 18:18
按你说的“另外既然是男卫生间,还设有小便池,
看来不是一个人使用那种,
就更没设呼叫按钮必要了,

无障碍卫生间谁定义只能一个人了?

VeryCapture_20240708203600.jpg

     
发表于 2024-7-9 08:37:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-9 08:40 编辑

6#说的“看来不是一个人使用那种”,没有说无障碍卫生间“只能一个人”,另外8#也说了“公共卫生间的无障碍厕位或者无障碍小便池”,更加不存在认定无障碍卫生间“只能一个人”,这个就不用再探讨了。

现在对于有独立使用空间的无障碍卫生间或者厕位,也不存在分歧,
唯一有分歧的是一排小便池中附带一个带扶手小便池这种要不要设求助按钮的问题。

从GB55019的规范要求不设没问题,
从GB51348的要求来说,因为这种卫生间不会只设带扶手小便池而不设无障碍坐便器,无障碍坐便器处设了求助按钮是不是也就满足了GB51348的要求?

当然,既然建筑专业确定为无障碍卫生间,带扶手小便池处无脑设求助按钮肯定不会有人提意见,更何况卫生间已经有一套装置了加多一个按钮也不难。
不设也没有违反哪一个规范条文,当然不排除有人有异议,但从实际使用需求来说个人觉得没必要。
     
发表于 2024-7-10 10:26:32 | 显示全部楼层
两点:
1.是否定性为无障碍卫生间。就是建筑专业明确写了无障碍卫生间。如果是那么做
2.甲方是否要求所有卫生间都需要设置报警器,如果是那么做,

有无障碍设备的卫生间 和  无障碍卫生间是两个完全不同的定义
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则