账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5004|回复: 11

中小学教学楼主要通道照明为二级负荷,如何满足供电要求。

[复制链接]
     
发表于 2024-7-12 16:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013  4.2.2条中,教学楼、学生宿舍的主要通道照明为二级负荷,对于小学尤其是乡镇小学,并不具备两路市电的供电条件。为这个上自备柴油发电机一般也不太现实。不知大家所在的地区设计、审图单位是否认同设EPS作为通道照明的备用电源。或是如何解决此问题?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-7-15 10:28:31 | 显示全部楼层
EPS可以满足要求阿。为什么不认可?
发表于 2024-7-15 10:46:09 | 显示全部楼层
学校,一般厨房也有二级负荷,所以上个小发电机也行,室外箱式静音的那种
     
发表于 2024-7-15 10:57:44 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-7-15 10:28
EPS可以满足要求阿。为什么不认可?

关键是规范没有明确普通的二级负荷持续运行时间啊?消防负荷倒是有火灾持续时间要求。
所以不管你设多大的EPS,总有电能耗尽的时候,还是会导致二级负荷没有电用啊?
     
发表于 2024-7-15 10:58:09 | 显示全部楼层
按照应急照明规范的答疑,自带电池或者集中电源本来就满足应急照明二级负荷的要求。 因为民规这个扯淡的规范,导致搞起来麻烦了,我个人一直认为,坚持应急照明规范的要求是对的。
     
发表于 2024-7-15 14:28:27 | 显示全部楼层
类似的问题是《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第2.0.11条,江苏省最新的技术问答支持采用蓄电池组做为二级照明用电的备用电源,我以前采用自带蓄电池的灯作为走道照明本地审图也是认可的。
     
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:27:41 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2024-7-15 10:57
关键是规范没有明确普通的二级负荷持续运行时间啊?消防负荷倒是有火灾持续时间要求。
所以不管你设多大 ...

是有这个问题。规范不明确通道照明备用照明所要求的供电时间,EPS作为备用电源是否满足规范要求,会产生不同的理解。
     
 楼主| 发表于 2024-7-17 17:04:38 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-7-15 14:28
类似的问题是《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第2.0.11条,江苏省最新的技术问答支持采用蓄电池组做 ...

学校教学楼、宿舍等通道照明定为二级负荷,本意应该是非火灾的情况下防止人员密集的场所的通道中拥挤造成踩踏、摔伤等事故,对于小学校这种只有通道照明是二级负荷,其他用电负荷,包括消防用电都是三级负荷的项目,设置应急供电时间为180min以上的EPS作为二级负荷的第二电源,应该可以满足在一两天内停电期间学生下课活动、放学上下楼等时间段的安全照明要求。我认为这样做是可以的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-22 12:01:03 | 显示全部楼层
51309里面要求非火灾状态下应急照明持续供电时间不超过半小时,这条我觉得可以作为教学楼公共照明备用电源持续供电时间的参考。常理来说,即然教学楼正常电源都断了,那还待在教室干什么?肯定是疏散离开教学楼啊。不过这样说来,公共照明二级负荷的用途和消防应急照明非火灾状态下的用途就重叠了……
     
发表于 2024-7-23 14:14:31 | 显示全部楼层
曾经做过小学的走廊照明设置自带蓄电池,专家不同意,我觉得还是加柴发比较保险
     
发表于 2024-9-24 14:38:34 | 显示全部楼层
乡镇小学,显然没必要为了一个走道照明设置柴发,可以先沟通下是否可以按灯具自带蓄电池设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则