账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3565|回复: 6

[求助] 消防泵机械应急启动装置接线是从控制柜断路器前还是后接入?测试机械应急启泵功能时,

[复制链接]
     
发表于 2024-7-20 20:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fdf36333666 于 2024-7-20 21:00 编辑

消防泵机械应急启动装置接线是从控制柜断路器前还是后接入?测试机械应急启泵功能时,需要拉下断路器断电启泵吗?
     
发表于 2024-7-21 17:55:34 | 显示全部楼层
不同的厂家,有不同的方案
     
发表于 2024-7-21 17:58:23 | 显示全部楼层
有的厂家,是完全做一套独立的供电+控制回路,就像是一套完整的备用的回路。这样的方案,主控制回路的断路器断开也能运行。

有的厂家,仅仅是对接触器进行操作,也就是只做控制回路。这样的方案,控制回路的断路器断开则泵无法运行,只能去切换备用泵。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:47:13 | 显示全部楼层
从断路器后接入。机械应急起泵主要是为了电气元件故障情况下,消防泵能启动。主断路器一般是手动合闸,故障几率小。
     
发表于 2025-1-2 22:50:10 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1QzqgY2Ese/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=8a0c2a7506978f92bdc88308b976e1e2
看到1分钟就可以了,视频里老板娘都知道机械应急启动原理,就是一戳,专家孙成群说过是用人手臂机械力代替电磁力手动接通接触器触头,也就是视频里老板娘的一戳。孙总说不可以采用双切开关倒用做旁路。
     
发表于 2025-1-3 17:12:43 | 显示全部楼层
用人手臂机械力代替电磁力手动接通接触器触头,纯机械的,不改变原有电气方案,是最合理、最符合机械应急启泵的规定的做法
     
发表于 2025-1-3 17:17:18 | 显示全部楼层
星三角启动需要一套机构,实现星三角切换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则