[问题探讨] 大门口的电动伸缩门也要消防联动了?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-24 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB50116第4.10.3条,庭院电动大门!?消防检测单位提出来的
     
发表于 2024-7-24 12:25:25 | 显示全部楼层
关键是如何定义“庭院”。按语文理解,大门,就是第一道门。
     
发表于 2024-7-24 12:27:49 | 显示全部楼层
这个电动门是非消防电源吧,火灾时切非了吧
     
发表于 2024-7-24 12:33:28 | 显示全部楼层
我住的小区内部无车流,但有消防环道,地砖铺装。失过几次火,都是电表接触不良烧起来的。失火时消防车进来灭火,就是从大门进来。好在是老小区,大门是手动的,保安打开就行了。
     
发表于 2024-7-24 14:04:35 | 显示全部楼层
不一定强求联动但是起码人得能跑出去消防车得能进来
     
发表于 2024-7-24 14:07:00 | 显示全部楼层
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.6条 出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能。
发表于 2024-7-24 14:18:38 | 显示全部楼层
很多门卫设计项目,还真没有注意
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:38:27 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2024-7-24 14:07
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.6条 出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防 ...

这能控制到园区、小区及厂区大门的伸缩门?
还有就是伸缩门没有消防接口
     
发表于 2024-7-24 16:14:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-25 06:44 编辑

GB 55024-2022第5.3.6条和小区电动伸缩门是否需要消防联动没有必然关系(只有那种小区停车要经过电动门的才属于停车库管理系统有关联),
GB50116第4.10.3倒是讲的很清楚,在需要打开电动门让消防车等消防设备进出的时候要联动。
其实本来是管理问题,
而且不像人员疏散通道的门禁一确认火灾有同步启动要求,
这种作为“宜”的条文还差不多,
编规范的专家们就喜欢按自己的意愿定规矩,
无论大小的事情都想提出具体要求,
手伸的有点太长,管的有点太宽。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-24 16:26:12 | 显示全部楼层
我们这有时候要求单元门门禁联动,你这个庭院关键是什么样的庭院
     
发表于 2024-7-25 09:06:18 | 显示全部楼层
知其然知其所以然,
看规范条文建议结合条文说明看,
了解规范编织者的意图,
GB50116-4.10.3无非解决两个问题:一是疏散通道(人/车辆)上由门禁控制的门(针对建筑物单体),一是解决火灾救援人员和装备进出火灾现场通道上的门,至于叫“庭院电动大门”还是别的什么门不重要(当然不是电动门就不存在联动)。
疏散通道上门禁这一块就不说了,
人员和装备进出火灾现场通道上的门,有院落的单位/小区的大门基本上属于这种,火灾发生后消防车要通过门口进入小区内。
     
发表于 2024-7-25 09:13:53 | 显示全部楼层
9#说规范管的太细太宽的原因是:
从火灾发生到消防车到达现场通常有一段时间(市区内大概几分钟吧),
这段时间内物业稍微有点消防意识的都知道要打开消防通道的门以便消防车进入,
压根不需要把这些内容都加到火警系统联动要求里。

另外电动门厂家都有停电状态下应急打开措施,
即使停电有经验的物业也能打开电动门。
     
发表于 2024-7-25 11:29:07 | 显示全部楼层
4.10.3针对的是“由门禁系统控制的庭院电动大门”,如果大门电动门不由门禁系统控制,又何谈联动控制?
     
发表于 2024-7-25 11:35:21 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-7-25 11:29
4.10.3针对的是“由门禁系统控制的庭院电动大门”,如果大门电动门不由门禁系统控制,又何谈联动控制? ...

4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能...
这个是文字表述不严谨的通病(所以个人很喜欢IEC规范的罗列方式),
可以有两种理解,
一种是你说的由门禁系统控制的庭院电动大门,
另一种是单独的庭院电动大门。