账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14634|回复: 18

[求助]局部等电位

[复制链接]
     
发表于 2007-11-18 21:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>关于卫生间局部等电位,有个问题,就是卫生间底板筋,为什么要焊接成500×500的网格?</P>
<P>这个500×500是什么来历?</P>
     
发表于 2007-11-18 22:19:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<P> 没听说过,500X500?我只记得基础接地网有网格20x20的</P>
<P>人一步也不会只有半米吧(有可能,小孩)</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-18 22:36:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-18 22:19:02</I>)的发言<BR>
<P>没听说过,500X500?我只记得基础接地网有网格20x20的</P>
<P>人一步也不会只有半米吧(有可能,小孩)</P></DIV><BR><BR>黑子,我没说清楚,500×500是毫米,你说的20×20是米!
     
发表于 2007-11-19 09:34:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

没在规范看到这条,图集也没这么说。
发表于 2007-11-19 10:04:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

没听说过,不知道楼主是从哪得来的?
     
发表于 2007-11-19 11:27:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<P>他可能是看的有些人的图纸。出发点大概就是小于跨步电压的那个一跨的长度了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-19 12:56:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-19 11:27:40</I>)的发言<BR>
<P>他可能是看的有些人的图纸。出发点大概就是小于跨步电压的那个一跨的长度了。</P><BR></DIV><BR><BR>龙王,我原来也是这么认为的,是半步一跨。
     
发表于 2007-11-20 08:52:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

有点勉强,不必这么理解。
发表于 2007-11-20 09:16:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:54:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 8:52:17</I>)的发言<BR>有点勉强,不必这么理解。</DIV>
<P><BR>在某区域性图集中,确实是这么解释的:卫生间担心跨步电压危害的,就把卫生间的底板筋焊成网格。</P>
<P>可是我听王厚余还有一个说法,就是这个网格的大小和波长有关,这个波是什么波,王厚余说了两次,我都没记住,也就不好意思问了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-20 13:01:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 9:16:38</I>)的发言<BR>
<P>这个问题大家都在乱说.</P>
<P>接地网格的边缘跨步电压最大,在接地网格内地面的接触电压有公式可算,这个电压只有两种情况下存在,一是短路一是雷电.这里的对地短路不是220V,通常是高压35KV-500KV,10KVT系统做接地网格的至少我从没见过。</P>
<P>接地网格如果做到500*500mm,那是很可笑的一件事,纯是电气外行人乱做的设计。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚,你说的没错。</P>
<P>不过我说的网格不是接地网格,是卫生间底板筋,是等电位的网格,你认为也没有必要吗?</P>
<P>在国标图集中,游泳池的等电位联结做法中,就有网格的要求,一个是0.6M吧,要是外加网格,是150×150,这个单位和前面说的500一样,是毫米。</P>
<P>王厚余也说过这样要求焊接网格没必要,他的意思和老诚不同。</P>
<P>他认为没有必要是因为卫生局底板筋通常是通过绑扎而形成了网格,不用特别强调焊接成网格。</P>
发表于 2007-11-22 08:38:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:06:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-22 8:38:19</I>)的发言<BR>谁知道卫生间500*500网格的跨步电压数学计算模型,谁就堪称电气安全大师了</DIV>
<P><BR><BR>我觉得你都是大师了。</P>
<P>对了,那个电动机启动电流的公式,你帮帮我,老诚。</P>
发表于 2007-11-22 13:47:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<P>我咨询了一下结构的,卫生间的板面8号钢精要做到200*200,不知道群主说的是必须的吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-23 00:55:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]局部等电位

<P>那个网格也就是一个大概的值,一般地板钢筋的网格为150×150或者200×200,也就是要求3个左右这样的网格组合。</P>
<P>听王厚余说和波长有关,我也就想看看这里有谁记得这个波是什么波,我不记得了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则