账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3116|回复: 7

[求助] 急,室外TN-C转接TN-C-S,PEN(PE)重复接地网(≤4Ω),箱体接地接去哪里?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-10 11:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
急,求助各位大师!室外TN-C转接TN-C-S,PEN(PE)重复接地网(≤4Ω),箱体接地接去哪里?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-8-12 08:59:45 | 显示全部楼层
建筑物的自然接地体(基础接地体)
     
发表于 2024-8-12 09:32:58 | 显示全部楼层
接箱内PE。这有疑问吗?
     
发表于 2024-8-12 10:03:42 | 显示全部楼层
现在都是联合接地。就是重复接地出跟建筑主体钢筋 和接地网连接,
     
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:39:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-12 08:59
建筑物的自然接地体(基础接地体)

老师,请问室外分开TN-C-S的重复接地电阻是多少?室外分开以后TN-S线缆到另一台变压器管的楼里面接等电位端子吗?
发表于 2024-8-14 10:37:03 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2024-8-13 15:39
老师,请问室外分开TN-C-S的重复接地电阻是多少?室外分开以后TN-S线缆到另一台变压器管的楼里面接等电位 ...

重复接地电阻10欧
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:32:53 | 显示全部楼层

谢谢树总
     
发表于 2024-8-23 11:08:18 | 显示全部楼层
PEN(PE)重复接地网(≤4Ω)。重复接地电阻不是不大于10欧姆?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则