账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2667|回复: 6

[求助] 请教一下电缆室外敷设要求

[复制链接]
     
发表于 2024-8-15 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位前辈,由于埋地要穿过别人的房子,所以甲方要求电缆沿着外墙(就是那种3~4m高的围墙,露天的)敷设  只用支架固定可以吗?4*150的电缆,是否有相关规范禁止这种做法?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-8-16 10:50:14 | 显示全部楼层
建议用带盖板的户外桥架敷设
     
发表于 2024-8-16 11:13:24 | 显示全部楼层
不太行建议走全封闭桥架
发表于 2024-8-16 11:20:14 | 显示全部楼层
橡套电缆问题不大,普通电缆不建议
     
发表于 2024-8-16 11:32:44 | 显示全部楼层
如属于民用建筑,看看这一条
GB55024-6.1.3 民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

还是走桥架吧。
     
发表于 2024-8-16 14:19:21 | 显示全部楼层
电缆可以沿支架明敷。增加穿管或桥架对电缆保护更好。 距地高度和距别人房子距离也要考虑
     
发表于 2024-8-18 23:49:11 | 显示全部楼层
GB55024-2022里头那个规范很无脑的,现在农村的管线都要埋地。估计他们都没住过农村。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则