|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-16 15:53 编辑
为了节省大家的宝贵时间,先把条文和条文说明罗列出来:
GB55024-6.1.3 民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。
条文说明:为避免民用建筑红线内架空布线遭受雷击、断线事故等对人身、财产安全造成危害,制定本条。
民用建筑红线区域内是人们工作、生活、学习的区域,人员众多,供配电系统的配电线路如果采用架空布线,当雷击线路时,高电位侵入建筑物会造成危险;一旦发生断线事故,电击伤及行人;另外,在建筑群中采用架空布线会影响视觉卫生,与建设优美、舒适的人居环境的理念相悖。因此,要求供配电线路全线采用电缆直接埋地引入建筑物。
结合条文说明的要求(条文说明最后一句话“要求供配电线路全线采用电缆直接埋地引入建筑物”暂且搁置不理),想探讨的问题:
1、这个“架空线”是否只针对那种用电线杆或者铁索悬空敷设的架空线?
2、如果是用桥架(且不论桥架固定方式)架空布设算不算?(正文的“架空线敷设”与条说的“架空布线”似不完全等同)
3、如果是电缆布设在围墙顶这种看似不是架空的算不算(雷击中电缆照样会断线,只不过电缆固定的好的话不会掉下来,电击事故概率似比架空线要小点)?
虽然这种案例不多,但规范毕竟是强条,欢迎大家拨冗发表一下自己的见解。谢谢!
|
|