账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3290|回复: 8

[求助] 有没有用过室外箱式发电机的老师,它与配电室之间有间距要求吗

[复制链接]
     
发表于 2024-8-23 16:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题  请教各位
     
发表于 2024-8-23 17:07:15 | 显示全部楼层
没有特殊要求
发表于 2024-8-23 17:10:14 | 显示全部楼层
标准图集上,是按照箱变的距离考虑的,到建筑物3米
     
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:38:25 | 显示全部楼层
感谢各位老师回复,查到发电机图集了,是有个3m要求
     
发表于 2024-8-24 14:08:27 | 显示全部楼层
我记得有个噪音分贝的要求
     
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:37:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-24 14:08
我记得有个噪音分贝的要求

感谢老师回复
     
发表于 2024-8-27 09:29:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 云端筑梦师 于 2024-8-27 09:31 编辑

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中5.2.3民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
个人意见:发电机可参考执行。
     
发表于 2024-8-29 08:34:14 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-8-23 17:38
感谢各位老师回复,查到发电机图集了,是有个3m要求

请问是哪个图集有写?我找了15d202好像没找到
     
 楼主| 发表于 2024-8-29 09:48:05 | 显示全部楼层
wang化工电气 发表于 2024-8-29 08:34
请问是哪个图集有写?我找了15d202好像没找到

15D202-2柴油发电机组设计与安装  22页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则