账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24070|回复: 22

关于酒店厨房的功率问题。

[复制链接]
发表于 2007-11-22 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
貌似厨房里边这炉那炉的比较多,再加上冰箱,还有其他各种现代化的厨房电气设备,想想头都昏,各为对于酒店等的大厨房,在负荷计算上一般是怎么处理的。
     
发表于 2007-11-22 11:27:38 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-22 10:56:15</I>)的发言<BR>貌似厨房里边这炉那炉的比较多,再加上冰箱,还有其他各种现代化的厨房电气设备,想想头都昏,各为对于酒店等的大厨房,在负荷计算上一般是怎么处理的。</DIV>
<P><BR><BR>1.在厨房设备没有确定之前,实际上是没有办法进行负荷计(估)算的</P>
<P>2.厨房设备的确定和酒店的规模,主厨的喜好,习惯有关</P>
<P>3.不同的厨房设备供应商报出的用电负荷会相差很大</P>
 楼主| 发表于 2007-11-22 12:58:22 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-22 11:27:38</I>)的发言<BR>
<P>3.不同的厨房设备供应商报出的用电负荷会相差很大</P>我也这样觉得,那就是说还是需要和甲方或者施工队接触以后再决定?毕竟现在要算负荷了,厨房负荷不确定下来的话,整栋楼的负荷分配都不好开展啊!</DIV><BR><BR>
     
发表于 2007-11-24 14:46:04 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

什么样的酒店?我一般留150KW的,不过系数比较低的
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:45:37 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-24 14:46:04</I>)的发言<BR>什么样的酒店?我一般留150KW的,不过系数比较低的</DIV><BR><BR>具体还不是太清楚,酒店是从七层到十四层,娱乐,餐饮都还比较齐全。厨房有两个一个70平米,一个140平米。大 中 小餐厅若干。
发表于 2007-11-26 10:50:28 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<P>这么大的酒店建议你400A开关预留,用电子脱扣器</P>
<P>我以前为一家企业做设计,当时的厨房承包商提供的设备清单功率大的惊人,以至变压器不够,</P>
<P>最后把部分用电设备改为用气设备才搞定,象这类问题最好要业主把条件提出来,不然日后有问题也得自己扛,</P>
<P>当时我的项目就是业主给的,他们自己提少了。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:50:39 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 10:50:28</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>是啊,我也看过一些电气化厨房的图纸,功率确实很大,现在厨房的功率不确定三相平衡都不好配
发表于 2007-11-26 15:23:45 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

[em15]确实很头疼,是不是只能在开关那预留的大一点了?
 楼主| 发表于 2007-11-27 14:31:31 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fulijuanb</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 15:23:45</I>)的发言<BR>[em15]确实很头疼,是不是只能在开关那预留的大一点了?</DIV><BR>留开关倒不是问题,关键是要把三相配平,这就要求对厨房的功率及其设备有一个了解,今天去现场看了,知道他里边都有些什么电气设备,但是由于时间有限,设备又是旧设备,没有了解其具体功率,只拍了照片[em9][em9]
     
发表于 2007-12-1 00:59:46 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

楼上的,你去参观的厨房,三相设备多还是单相设备多?
     
发表于 2007-12-1 14:52:53 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<P>应该单相的多,但是厨房用电大的基本全是三相负荷,一个电炉子就将近20KW呢</P>
发表于 2007-12-1 19:00:05 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<P>上次作了个学校厨房,留了150kW,蒸饭锅一般是多大的啊</P>
     
发表于 2007-12-2 09:46:16 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-1 19:00:05</I>)的发言<BR>
<P>上次作了个学校厨房,留了150kW,蒸饭锅一般是多大的啊</P></DIV><BR><BR>你是按照功率密度预留的还是实际灶具预留的?
     
发表于 2007-12-29 20:26:25 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<P>我做的时候都按功率密度200W/平米留的</P>

<P>够吗?</P>
     
发表于 2007-12-29 20:27:19 | 显示全部楼层

回复:关于酒店厨房的功率问题。

<P>听你们一说</P>
<P>似乎有点担心了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则