账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3595|回复: 12

[求助] 请教老师:“断路器作故障防护时电缆的最大长度” 这张表,不考虑变压器容量吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-31 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是初学者,请教老师这个问题:
下表,电缆的最大长度,不考虑变压器容量吗? 和变压器容量无关吗?

举例来说,
塑壳断路器MCCB C40A,馈出线截面积25mm2,  用在100kVA箱变,电缆最大长度为122m.

同样地,还是这只断路器
塑壳断路器MCCB C40A,馈出线截面积25mm2,  用在315kVA箱变,电缆最大长度为122m.

这样、对吗?谢谢老师!
TN系统内 断路器 作故障防护 铜芯电缆 最大允许长度.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-31 11:33:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-8-31 11:36 编辑

当电缆比较长的时候,变压器的阻抗可以忽略不计。其实配四p965页,公式11.2.6考虑了变压器的阻抗,然后做出了类似的表格。
     
 楼主| 发表于 2024-8-31 14:01:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-8-31 11:33
当电缆比较长的时候,变压器的阻抗可以忽略不计。其实配四p965页,公式11.2.6考虑了变压器的阻抗,然后做出 ...

谢谢轻云舟老师解答!
我没有读过配四。您好人做到底,直接来张拍照或截图,就更好了。
谢谢!


     
发表于 2024-8-31 18:31:27 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-8-31 14:01
谢谢轻云舟老师解答!我没有读过配四。您好人做到底,直接来张拍照或截图,就更好了。谢谢!

...

网上有配四的电子版,自己找一下
     
发表于 2024-8-31 20:07:37 | 显示全部楼层
如果你摒弃查表这种落后的设计方式,就不会有这些疑问了
     
发表于 2024-9-1 16:41:23 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-8-31 14:01
谢谢轻云舟老师解答!我没有读过配四。您好人做到底,直接来张拍照或截图,就更好了。谢谢!

...

老师可不敢当,正如其他坛友说的,亲自算一下就知道什么可以忽略什么不能忽略了
配四1.png
配四2.png
     
 楼主| 发表于 2024-9-1 17:30:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-1 16:41
老师可不敢当,正如其他坛友说的,亲自算一下就知道什么可以忽略什么不能忽略了
...

非常感谢轻云舟老师周末不休息、用心解答!

我是这样理解的,请看对不对,并请指正。
a.   您的截图,配四1,电源侧阻抗系数在(0.8~1.0)之间。
简单粗暴,就选0.8 ,安全保守!又快捷,然后就有了 我楼上的那张 “最大允许长度表”。
是这样吗?

b.   小菜老师讲,查表这种设计方式落后。
小菜老师意指的先进方法,是逐段计算累加的阻抗法吗?或是软件?  或其它......
谢谢!
Impedance Method Calculation of Short Circuit.png

点评

0.8对于没有算过的人来说,未必安全,实践中经常出问题。自己用excel做个表,按回路的阻抗计算不是个难事,为什么要用简化公式呢?  发表于 2024-9-2 10:53
     
发表于 2024-9-1 20:58:24 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-1 17:30
非常感谢轻云舟老师周末不休息、用心解答!
我是这样理解的,请看对不对,并请指正。a.   您的截图,配四 ...

朋友过奖了,你手上有《电力系统分析》或者《工厂供电》的大学教材吗,要想弄明白短路电流计算的问题,还是得回归到基础知识上(当然我基础知识也是一塌糊涂),你按照课本上的办法亲自去算一下,别管是标幺值法还是有名值法。好在短路电流它本身不是啥高深的问题,I=U/Z,用中学的知识就是电流=电压/电阻,不过上了大学咱除了学电阻又学了电抗,阻抗Z=R+jX,很简单对吧。
不过U是电源的电压,电源在哪,在发电厂啊,一路上经历了各种变压器、各种高压线路把电能传到我们工厂里用,这些变压器、线路的阻抗我们都得算进去,但是当我们380v的低压线路比较长、线路比较细的话(我们算的就是低压线路比较长、线路比较细的情况,线路短的话断路器的灵敏度很容易满足了)根据书上的知识你会发现10/0.4变压器及前面的那些阻抗都很小,跟长距离的低压线路比起可以忽略不计,这里幸亏可以忽略不计,要不然这些数据我们去哪查啊,去问供电公司吗?人家肯定不会告诉你,一个城市的供电系统这都属于机密,你问这么清楚想干嘛?
说了一堆,归根结底,想弄明白其本质,要看大学教材,但是看教材是一件很枯燥的事,就说看《电力系统分析》,有些东西你可能不理解,还要去看《电路》、《电机学》,看到求短路全电流的时候,会出现一个解微分方程,还要回头去看《高等数学》,这谁受得了!当然这里夸张了,不看高数死记住那个结论也行(短路冲击电路是稳态电流的1.9倍左右)。总之不积跬步无以至千里,共勉!
     
 楼主| 发表于 2024-9-3 21:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-9-3 21:43 编辑

谢谢轻云舟老师分享和小菜老师解答!
设计、安装之后,该是实测检验。

下表是澳大利亚标准,接地故障时回路的最大允许阻抗(含变压器)。
其中,对断路器只规定了0.4s;  对熔断器规定了0.4 s和5 s.
论坛中,有老师多次说起允许短路保护时间5 s.
猜测,5秒的起源可能和熔断器有关。
AS and NZS3000--2018 Table 8.1.jpg

点评

动不动就外文文献,国内的文献已经无法满足了吗~配四手册能全部看完就已经不错了~  发表于 2024-9-4 09:25
     
发表于 2024-9-4 11:01:51 | 显示全部楼层
变压器容量就和短路电流的计算有关,也就是和表上断路器的短延时动作电流的选取有关
     
发表于 2024-9-4 13:44:07 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-3 21:42
谢谢轻云舟老师分享和小菜老师解答! 设计、安装之后,该是实测检验。

下表是澳大利亚标准,接地故障时回 ...

关于5S专门有帖子讨论过:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26347-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则