账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8361|回复: 27

[求助] 应急照明配电箱的电源设置问题

  [复制链接]
     
发表于 2024-9-9 14:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,楼主最近一个项目遇到了如下审查意见:消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。如住宅不同楼层归属不同防火分区,应分别设置双电源切换装置(GB55037-2022第10.1.6);
  查阅了重庆当地一个建委答复文件: 1.png 《重庆市建设工程消防设计问题答复(2024年7月版)》。
  综上,也就是说以后住宅电井内哪层设置应急照明配电箱,就需要在哪层设置双电源切换箱了?
  以前项目也未曾提过这种意见,总觉得现在消防设计真的是为了规范而设计了。
  不知各位同仁有何见解,请不吝赐教。
  




本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-9-9 14:53:00 | 显示全部楼层
不是有这个吗
GB55037消防应急照明王宗存口头答疑.jpg
发表于 2024-9-9 14:59:18 | 显示全部楼层
另外,安徽、四川都有相关答疑文件,提出可以由别的楼层双切箱提供电源
发表于 2024-9-9 15:03:54 | 显示全部楼层
以后看来要一省一策了
     
发表于 2024-9-9 15:52:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-9 15:56 编辑

王宗存是GB55037编制人(应该是电气部分主要编制人),
对于GB51309的做法应该清楚,
GB55037-10.1.6如果是王总这种意思,改个表达很容易表达清楚的问题,
何况GB55037之前还有GB55024有关应急照明电源的表述,
为什么要留着答疑来解决?
口头答疑有鬼用。
回复 鲜花 2 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-9 16:02:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-9 16:05 编辑

其实论坛里早有探讨过,
据说是倪主编坚持要这样写,
那么规范编制组内部不统一的意见,
规范外口头答疑只会制造混乱,
有本事在规范发布前、规范编制组内部讨论的时候搞定其他人,
或者现在搞定住建部、发布有住建部背书的书面答疑文件。
     
发表于 2024-9-9 16:48:50 | 显示全部楼层



四川省房屋建筑工程
消防设计技术审查要点


1.0.2 《要点》适用于四川省行政区域内符合《建筑设计防火规范》
GB50016-2014(2018 年版)规定的新建、扩建或改建的房屋建筑工程。

11.3.9
应急照明和疏散指示系统采用集中控制型系统时,应急照明配电箱或应急照明集
中电源,可由位于同一竖井内其它楼层的消防电源配电箱供电。


发表于 2024-9-9 16:51:06 | 显示全部楼层
真的要是按专家问题1的答复进行理解,那问题2就不成立,专家两个答复之间就是矛盾的。不论答复的对错,专家在逻辑上就没有自洽。
     
发表于 2024-9-9 18:13:18 | 显示全部楼层
这回答等于没回答
     
 楼主| 发表于 2024-9-9 18:18:17 | 显示全部楼层
哎,看了各位同仁的意见。这就很灵性,突然觉得设计好难啊。
发表于 2024-9-9 19:12:30 | 显示全部楼层
重庆的答复没有大问题,并不是太浪费,可以说是一个折中的办法,而且不是仅仅针对住宅建筑。应急照明配电箱或集中电源可以为多个楼层的疏散照明和疏散指示灯具供电,所以,完全没有必要在每个楼层都要设置,比如:一个楼层的集中电源为8个楼层供电完全可以。设置应急照明配电箱或集中电源的楼层就需要采用双电源自动切换装置了。

点评

+1  发表于 2024-9-9 23:41
发表于 2024-9-9 20:46:32 | 显示全部楼层
河南的规定
微信图片_20240909204428.png

     
 楼主| 发表于 2024-9-10 07:53:07 | 显示全部楼层
二点钟太阳 发表于 2024-9-9 19:12
重庆的答复没有大问题,并不是太浪费,可以说是一个折中的办法,而且不是仅仅针对住宅建筑。应急照明配电箱 ...

是的,目前正是采用的此种方法。
     
发表于 2024-9-10 09:26:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-10 09:28 编辑

GB55037-10.1.6 ...消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。


一句话可以有这么多种解读,也是醉了!
王宗存口头答疑是针对适用范围的,认为只有集中控制系统才需要这么做,
重庆答疑认定是针对消防应急照明和疏散指示标志的集中电源/应急照明配电箱的,只有设了集中电源/应急照明配电箱的楼层才适用,
第三种是大部分理解的针对消防应急照明和疏散指示标志灯具(最终的用电设备/设施)的,这才有每个防火分区需要设双切箱的理解。
不排除还有其他理解,比如上面前两种理解合一。

总之像树总说的那样,以当地认可的做法为准,包括当地住建部门背书的答疑,或者审查师达成共识的统一做法。

发表于 2024-9-10 09:32:36 | 显示全部楼层

请问这是什么文件,《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》没看到这一条?

倒是有一个相关条文:
4.4.11《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.6条中,对于消防应急疏散照明要求按防火分区设置配电箱。是否可以按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的相关规定通过在电气坚井等部位设置应急照明配电箱来给多个楼层的应急疏散照明灯供电。
答:对于公共建筑,应按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.6条执行;对于住宅建筑,设置自动切换装置的配电箱可为多个楼层的消防应急照明和疏散指示标志供电,具体做法按相关规范条文执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则