账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6377|回复: 17

[问题探讨] 火灾报警线槽大家一般内部做几个隔板

[复制链接]
     
发表于 2024-9-13 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比例按多少比多少
     
发表于 2024-9-13 09:57:29 | 显示全部楼层
我一般是按四等分,24V电源+总线+通讯线、广播、电话、手动直启,目前没被专家提过
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:03:01 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 09:57
我一般是按四等分,24V电源+总线+通讯线、广播、电话、手动直启,目前没被专家提过 ...

火灾桥架一般都不大做3个隔板真的做的下吗
     
发表于 2024-9-13 10:18:20 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-9-13 10:03
火灾桥架一般都不大做3个隔板真的做的下吗

一般是200*100的槽式桥架四等分还行,目前没有施工单位反馈过难做,也有可能压根没按这个做
     
发表于 2024-9-13 12:28:47 | 显示全部楼层
这里要求广播单独穿管,不能在线槽里
     
发表于 2024-9-13 13:19:10 | 显示全部楼层
电源线是直流,与总线是否属于同一类线路?
     
发表于 2024-9-13 13:39:28 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 09:57
我一般是按四等分,24V电源+总线+通讯线、广播、电话、手动直启,目前没被专家提过 ...

中间的咋出线?
发表于 2024-9-13 13:55:48 | 显示全部楼层
这个隔板有没有人有实物照片,到底是怎么做的,普通桥架能不能现场制作。
     
发表于 2024-9-13 14:28:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-13 13:39
中间的咋出线?

出线或者三通四通的地方只能局部交叉了,没法处理,还是单独穿管方便
     
发表于 2024-9-13 17:31:17 | 显示全部楼层
   我一般是消防广播单独穿管或单独槽盒,消防电话与其他火灾报警布线共槽盒,1/3加隔板
     
发表于 2024-9-14 08:28:26 | 显示全部楼层
一个都不会做,还三个四个的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-14 08:35:18 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-9-14 08:28
一个都不会做,还三个四个的

太对了,哈哈,很难施工,规范严重脱离实际
     
发表于 2024-9-18 09:57:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-9-18 10:05 编辑

如果直启线不多,加一个隔板(消防电话占30mm差不多作为一个空间,其他一个空间),广播单独穿管路径同消防报警线槽。
如果是地下室主干大的消防报警线槽直启线比较多可以加两个隔板(直启线单独一个空间,消防电话一个空间,其他一个空间),广播单独穿管路径同消防报警线槽,如果把消防电话单独穿管时可以只加一个隔板,比例主要算直启线占的空间大小(消防电话占比不大)。
     
发表于 2024-9-18 10:08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-9-20 14:09 编辑

这个是以前设置得好几个隔板。施工的时候有些并没有按着设计那么放线在隔板内,分支的时候也不好施工,所以现在做的话基本上是加少一点隔板。
线槽.png
     
发表于 2024-9-18 10:32:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-9-14 08:28
一个都不会做,还三个四个的

正宗的纸上谈兵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则