账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1353|回复: 2

[电气资讯] 室外电缆井间距

[复制链接]
     
发表于 2024-10-19 20:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般多少米

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-10-20 19:41:06 | 显示全部楼层
有些规范写的强电100米直线段,验收标准规范写到直线段每隔15米~50米设置明显的标志或标桩;GB51348-2019 建筑物无地下室时,可由底层进线间或弱电间内将金属导管直接引至室外人(手)孔内,导管长度不宜大于30m。理论上按附录H,可以计算,实际计算条件比较麻烦,然后说还有各个地方要求。简单讲直线段控制在50米左右,太远不是不行,是电缆较粗,拉不动,就是不满足附录H的计算要求了。好多设计时候直线段长度大于50米就中间加一个这么处理,就是直线段长度多等分。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-21 15:54:46 | 显示全部楼层
12D101-5上写的直线段上设置的不宜大于100m,我通常是30`50m左右设置一个,太长了施工起来会不方便
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则