[求助] 请教:多支线外引接地装置的“支线”,是什么意思呀?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-8 12:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
5.4.6 在高土壤电阻率的场地,降低防直击雷冲击接地电阻宜采用下列方法:
    1
采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录C的规定。
    2
接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
    3
换土。
    4
采用降阻剂。

以上是规范条文摘录。请教老师:
支线是什么意思呢? 是否有草图或简图 说明一下。 还有、支线是接地极的一部分吗?
谢谢老师!


     
发表于 2024-12-9 16:53:15 | 显示全部楼层
参考下集中接地装置,大概就是那个意思
     
发表于 2024-12-10 08:36:32 | 显示全部楼层
就跟树干式配电一样,引出多个支路,与大地的接触面积大了,电阻不就下来了吗(初中物理学知识)