账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1433|回复: 10

[求助] 健身步道的设计

[复制链接]
     
发表于 2024-12-17 09:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟最近在做一个2.5米宽健身步道的路灯设计,有几个问题不太懂:
(1)健身步道照度应该按照:建筑环境通用规范GB 55016-2021:3.4.1健身步道照度20Lx,还是根据城市道路照明设计标准CJJ 45-2015:3.5.1 流量中等的道路7.5LX取值啊?

(2)功率密度按照哪个取值。
(3)灯杆高度按照2.5米 还是3.5米,灯具安装间距20米合适吗
     
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:19:15 | 显示全部楼层
看的人挺多 咋没人讨论呢
发表于 2024-12-18 16:07:19 | 显示全部楼层
间距肯定不合理,按半截光型得是3.5倍灯高以内,大概就12m吧。要不然均匀度不够
     
发表于 2024-12-18 16:08:08 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-12-18 10:19
看的人挺多 咋没人讨论呢

问题(1),强规白纸黑字写得明明白白的,还讨论什么啊。楼主是不信,还是不服?不服找大哥帮忙出头,也得找个更强的大哥才行,你找个CJJ能压过GB55XXX?
     
发表于 2024-12-18 16:13:02 | 显示全部楼层
问题(2)不知道问的是什么。
问题(3)是个技术问题,影响因素比较多,方案非唯一。主楼数据缺乏前提条件,比如灯具的配光曲线、布置方式等,无法判断。
     
发表于 2024-12-18 16:47:27 | 显示全部楼层
两个方向建议:
1、按电气强条规范,找到合适的产品,有条件做照度模拟,按部就班设计。
2、和主导专业沟通好,市政/景观专业是如何考虑的,满足一般性照明即可,还是以电气要求为准。
     
发表于 2024-12-19 10:36:49 | 显示全部楼层
1、按通规做,通规都是强条;
2、功率密度值,根据产品选型计算;
3、建议健身步道选用与周围尽管相协调的灯具,,满足一般性照明即可。
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:02:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-18 16:13
问题(2)不知道问的是什么。
问题(3)是个技术问题,影响因素比较多,方案非唯一。主楼数据缺乏前提条件 ...

首先谢谢答疑,我的第二条问题就是 我在通规里没找到照度值相应关于功率密度的要求,是因为健身步道照明不对功率密度做要求吗
     
发表于 2024-12-20 10:50:55 | 显示全部楼层
灯具的选型 就不是电气做的,让景观专业去做吧,你就配个回路就行了,具体用什么样式的灯,说法太多了,甲方看着好看就行了,你大概按照明设计手册那个表,就是单排,交错布置,截光型,半截光啥的那个表,给他们一个参考的间距和高度就行了
     
发表于 2024-12-20 11:08:56 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-12-20 10:50
灯具的选型 就不是电气做的,让景观专业去做吧,你就配个回路就行了,具体用什么样式的灯,说法太多了,甲 ...

      这个说法还是不完全赞同。灯具选形才是甲方决定,技术选型是电气的事。2.5m宽的话,交错布置可以更好地满足照度均匀性要求。
      路灯和景观照明都做过好几个,甲方选型有时很不靠谱。比如有甲方选灯杆镂空发光的,灯倒是好看,但安上后炫光很不舒服。
     
发表于 2024-12-20 15:41:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-20 11:08
这个说法还是不完全赞同。灯具选形才是甲方决定,技术选型是电气的事。2.5m宽的话,交错布置可以更 ...

一看您就是专业的老师啊,我们这做个室外照明啥的,也没人看,差不多就行了。我这也没做过市政道路的路灯照明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则