账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5570|回复: 19

二类高层住宅通往上人屋面楼梯间的疏散指示方向应指向屋面方向?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-24 14:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题

                               
登录/注册后可看大图

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-12-24 14:34:02 | 显示全部楼层
我们都是指向下楼方向
     
 楼主| 发表于 2024-12-24 16:10:03 | 显示全部楼层

审图喊指向屋面,都不知道咋想起的
     
发表于 2024-12-24 16:13:02 | 显示全部楼层
我这边画的都是向下;
     
发表于 2024-12-24 17:01:38 | 显示全部楼层
建规 5.5.3:
5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。
[条文说明]5.5.3 将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。因此,有条件时,如屋面为平屋面或具有连通相邻两楼梯间的屋面通道,均要尽量将楼梯间通至屋面。楼梯间通屋面的门要易于开启,同时门也要向外开启,以利于人员的安全疏散。特别是住宅建筑,当只有1部疏散楼梯时,如楼梯间未通至屋面,人员在火灾时一般就只有竖向一个方向的疏散路径,这会对人员的疏散安全造成较大危害。

满足一定条件时,屋面确实可以用作疏散,拥有多部楼梯的住宅就符合条件。公建得看具体情况定。
     
发表于 2024-12-24 17:02:26 | 显示全部楼层
之前被审图提过,答复是按照GB51309 3.2.8.6,直通上人屋面的出口上方要放出口标志灯,也就认为可以往上人屋面疏散,需要增加疏散标志灯。
这个问题还是让建筑专业去跟审图沟通吧,按建筑疏散路径去画。
     
发表于 2024-12-24 18:36:59 | 显示全部楼层
我画的不对哦
Snipaste_2024-12-24_18-36-12.png
     
发表于 2024-12-25 07:31:44 | 显示全部楼层
应该是指向屋面才正确。
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 08:44:35 | 显示全部楼层

绝大多数的设计院都是这样的
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 08:45:41 | 显示全部楼层
yxm5561 发表于 2024-12-25 07:31
应该是指向屋面才正确。

理由或依据
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 08:46:54 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2024-12-24 17:01
建规 5.5.3:

满足一定条件时,屋面确实可以用作疏散,拥有多部楼梯的住宅就符合条件。公建得看具体情况定 ...

要是拼接的两个单元,勉强还可以说得过去,关键现在只有单独的一栋楼
     
发表于 2024-12-25 09:29:18 | 显示全部楼层
我们顶层以下往下,顶层没画指示灯,开向上人屋面的门上设安全出口灯,门外设壁装疏散照明灯。
     
发表于 2024-12-25 09:30:25 | 显示全部楼层
再咨询下:上人屋面的设备房的门(安全出口)外,大家是否设疏散照明灯?
     
发表于 2024-12-25 09:53:55 | 显示全部楼层
我直接不画疏散指示灯
     
发表于 2024-12-25 10:28:42 | 显示全部楼层

楼层标志、出口标志为啥画在外侧?不是应该在楼梯间内吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则