账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3535|回复: 22

[求助] 请教下,配四中电机启动压降公式是怎么来的?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-25 14:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我记得卞老写过一篇文章说这是采用容量法计算压降,S=U平方/Z,这种方法对于设备并联比较好算,直接相加即可。可是配四这个公式我没明白它的原理是什么,一点也不明白,Sscb+Ql+Sst的含义是什么,这三者之间也不是并联啊?Ql和Sst是并联,但Sscb是与Ql和Sst串联才对。还有就是计算母线的电压为什么只跟预接Ql有关,跟预接P没有关系吗?有没有论文可以学习下
电机启动压降1.png
电机启动压降2.png
     
发表于 2024-12-25 16:12:44 | 显示全部楼层
       看你这个帖子的贴图,感觉配四思路倒是很清晰。但我大致推了下,结果部分正负号与上面不一样。
       也没很仔细校核,就说一下思路吧。
     
发表于 2024-12-25 16:16:32 | 显示全部楼层
第一,电压损失(PR+QX)/Uav,只考虑Q和X。
第二,电机起动时功率因数很低,Sst基本只有无功分量,所以可以直接与无功补偿功率QL相加,该值正比于电机起动时的总电流。
     
发表于 2024-12-25 16:21:15 | 显示全部楼层
第三,母线到系统电源点间的阻抗,公式是用短路容量的概念来表达的,只考虑电抗。电抗与短路容量的关系是X=Uav平方/Ssc。所以两个容量的倒数相加,正好正比于两个电抗直接相加,是串联而不是并联。
     
发表于 2024-12-25 16:28:11 | 显示全部楼层
因此,Q=Sst+QL,X=Uav平方/Scb,且Scb=1/Ssc+1/Ssl。
代入公式QX/Uav,可得电压损失。再用电源电压减去电压损失,可得母线起动电压。
最后,Us等于Uav,就推出来了。但我推出来公式与配四不一样。里面有(Sscb-Sst-QL),且分子分母倒转。可能我哪里出了点错。
     
发表于 2024-12-25 16:33:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-25 16:39 编辑

直观点说吧,这几个S,Sscb以反比关系代表电源系统的电抗值,QL和Sst以正比关系代表起动时电抗上的电流值。公式中出现这几个值相加,只是数学运算的结果,没什么物理意义。这是电力行业的惯常做法,能用功率推算的,就不用电流,甚至不用阻抗。
     
发表于 2024-12-25 16:44:54 | 显示全部楼层
多说几句。看到这种问题,一定要坚定不移地相信理论基础的作用。电压损失不就是电流乘以阻抗吗(三相系统加个根号3)?那电流怎么算,阻抗怎么算?不同已知条件下,算法公式不同,但都在已学知识范围内。然后一步步推下去,结果总能出得来,不至于束手无策。

点评

感谢老师的谆谆教导,下班回家后仔细拜读  发表于 2024-12-25 18:22
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-25 19:23:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2024-12-25 19:32 编辑

1,只算Q不算P是基于电网计算只考虑电抗的关系,是为了简便计算,如果有功特别大,为了一定的精度需求可以计入有功。
2,S的计算,在数值上等于阻抗标幺值的倒数,即导纳的标幺值(基准容量取1)。
3,Sscb+Ql+Sst这个要结合分子一起看,你用导纳代入的话,求Sscb和Ql+Sst这两个中间点的电压,推出来是一样的。

公式都是些数学上的推论,推一遍就明白了的,没必要深究,知道这东西是一个工程计算的粗略值就行,再说现在都用专业软件建模计算了。
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:49:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-25 16:16
第一,电压损失(PR+QX)/Uav,只考虑Q和X。
第二,电机起动时功率因数很低,Sst基本只有无功分量,所以可以 ...

原理如此,有功电流和无功电流在我直觉中一直还是直接相加的,其实是直角三角形的关系,一条直角边很长,另一条直角边很短,长直角边就约等于斜边了
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:55:24 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2024-12-25 19:23
1,只算Q不算P是基于电网计算只考虑电抗的关系,是为了简便计算,如果有功特别大,为了一定的精度需求可以 ...

谢谢老师,我虽然水平不行,但是喜欢“卖弄”,网络上也有不少刚入行的朋友请教我问题,而这个电机启动压降问题是经常遇到的,我弄懂了,顺便也让能我那群小友们弄懂
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-12-26 08:10 编辑
dqaq 发表于 2024-12-25 16:44
多说几句。看到这种问题,一定要坚定不移地相信理论基础的作用。电压损失不就是电流乘以阻抗吗(三相系统加 ...

老师,过程是不是这样啊
1735171748238.png
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-12-26 08:12 编辑
齐格斐 发表于 2024-12-25 19:23
1,只算Q不算P是基于电网计算只考虑电抗的关系,是为了简便计算,如果有功特别大,为了一定的精度需求可以 ...

老师,大概算法就是楼上这样吧。我理解您说的了,主要是一开始没弄懂为啥只加无功,然后分母上三个加数既有并联又有串联,就搞糊涂了。我觉得如果原理不是特别难的,弄清楚一点也挺好
     
发表于 2024-12-26 08:32:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-25 22:50
老师,过程是不是这样啊

1、第4行到第5行,好像数学上不成立。
2、等效电路建模,应该是ZQL与ZSst两个阻抗并联。
     
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:36:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-12-26 09:38 编辑
dqaq 发表于 2024-12-26 08:32
1、第4行到第5行,好像数学上不成立。
2、等效电路建模,应该是ZQL与ZSst两个阻抗并联。 ...

1.老师您是说这里吗,就是分子分母同除以Un平方,分子分母再同乘以Sscb*S(ql+sst)

2.等效电路建模,应该是ZQL与ZSst两个阻抗并联,这里我省略了,直接把并联的加起来了,并联容量直接相加
1735176813863.png
     
发表于 2024-12-26 10:05:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-26 09:36
1.老师您是说这里吗,就是分子分母同除以Un平方,分子分母再同乘以Sscb*S(ql+sst)

2.等效电路建模,应 ...

       你的推导是对的。1、我把分子看错了;2、可以功率合并后算总阻抗,跟阻抗并联相同。
       恭喜你功夫不负有心人。钻研理论基础,看似费力费时不救急,但一旦过了那个坎,事半功倍。关键是能获得技术自信。
      

点评

再次感谢老师的谆谆教诲,您是论坛里(尤其是理论方面)的指路明灯,您散发的光芒永远指导、激励我们前行!  发表于 2024-12-26 10:15
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则