轻云舟 发表于 2025-1-3 16:30 需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等 ...
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2025-1-3 16:43 160kW消防水泵采用星三角启动,是可以的
cctv3704 发表于 2025-1-3 16:34 上级变压给预留了300kW,我这边就需要一个75kW的泡沫泵,再就是160kW消防水泵了 ...
cctv3704 发表于 2025-1-3 16:44 感谢,主要是我看施耐德样本里最大就132kW,可能再大的需要考虑10kV了吧
890214 发表于 2025-1-3 18:23 你换个版本的样本吧 请问,这是哪年的样本?
cctv3704 发表于 2025-1-3 16:35 配电箱到变压器240m,配电箱到水泵40m
myface 发表于 2025-1-7 10:00 300kW用低压配过来的吗?用的多大电缆啊?
不代表 发表于 2025-1-7 16:40 他不是235KW吗,不过这距离也够呛啊,双拼240也不一定够