账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2257|回复: 11

[求助] 住宅屋面如果有太阳能辅助加热之类的东西户内箱需要做浪涌吗

[复制链接]
     
发表于 2025-1-6 22:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还有户内至屋面的线敷设必须是金属管吗,好几年前被提过用SC管但一时想不起来出处了。
     
发表于 2025-1-7 08:45:44 | 显示全部楼层
GB50057是要求穿金属管+装浪涌,但事实上都没几个人这么干,打坏了就打坏了呗,做好接地或者处在接闪器的保护范围内就可以了。
发表于 2025-1-7 08:51:56 | 显示全部楼层
此浪涌是否安装
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... read&tid=125845
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
发表于 2025-1-7 08:52:50 | 显示全部楼层
不过与你的情况不同。。。
     
发表于 2025-1-7 09:23:06 | 显示全部楼层
线路跨越防雷区,且是从LPZ0B跨到LPZ1区,按雷规需要用T2电涌保护器做电涌保护。具体哪条查一下50057第四章,类似屋顶彩灯等。
     
发表于 2025-1-7 09:25:12 | 显示全部楼层
金属管也是雷规要求的,且需在防雷区界面处做等电位联结。
     
 楼主| 发表于 2025-1-7 09:36:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-7 09:25
金属管也是雷规要求的,且需在防雷区界面处做等电位联结。

金属管查到了浪涌这个主要是地规不推荐做,然后没想明白为啥不让做浪涌,江苏地规户内箱不宜做浪涌上海的是不应
     
发表于 2025-1-7 09:46:07 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-1-7 09:36
金属管查到了浪涌这个主要是地规不推荐做,然后没想明白为啥不让做浪涌,江苏地规户内箱不宜做浪涌上海的 ...

上海不应设置电涌保护是哪个地标规定的?
     
发表于 2025-1-7 09:47:52 | 显示全部楼层
考虑到配电用SPD的故障率和住户的维护能力(包括物管),户箱不设SPD不失为实事求是之举。
     
 楼主| 发表于 2025-1-7 09:49:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-7 09:47
考虑到配电用SPD的故障率和住户的维护能力(包括物管),户箱不设SPD不失为实事求是之举。 ...

住宅设计标准》DGJ08-20-2019- 12.4.3
     
发表于 2025-1-7 10:07:32 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-1-7 09:49
住宅设计标准》DGJ08-20-2019- 12.4.3

看了下,这个标准户箱有些新意。
1、总开关只能用断路器。这个有点武断。
2、或者总开关、或者所有出线回路都要设A型剩余电流保护,或许是考虑直流脉动问题。
3、出线回路断路器必须断N。看来编写者正确理解了“电气隔离”的要求。这是继电力公司之后,第一次看到建筑电气具体要求断开N导体的规定。点赞一下!
     
发表于 2025-1-7 10:14:42 | 显示全部楼层
spd不考虑  最少不设置 二级吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则