账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2976|回复: 11

[求助] 请教各位老师,氧气汇流排间的防爆问题

[复制链接]
     
发表于 2025-1-7 17:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我院之前的医院项目,液氧站和汇流排间是一个小单体,液氧站还是露天的,就放了两个罐子。当时我们结合了GB50030-2013《氧气站设计规范》里“离心式氧气压缩机间、液氧系统设施、氧气调压阀组间应为 21 区火灾危险区,氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为 22 区火灾危险区”;GB50058-1992内第四章 火灾危险区;GB50058-2014前言内取消火灾危险区、以及3.1.1条“在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计”这些条文,做土建的时候就没有按照防爆设计,但是现在深化单位找到我们认为我们的图纸不符合设计要求,想向各位老师请教下,这种情况下一定要设置防爆嘛?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-1-7 17:09:07 | 显示全部楼层
氧气属于火灾危险,不属于防爆
     
发表于 2025-1-8 08:15:12 | 显示全部楼层
不需要防爆
     
发表于 2025-1-8 08:18:38 | 显示全部楼层
建议按照充装站的那种充装排考虑,具体要看氧气站设计规范
     
发表于 2025-1-8 09:27:19 | 显示全部楼层
氧气属于助燃气体,但根据GB51283第3.0.1条文说明表5,氧气属于乙类可燃气体。氧气站电气按照爆炸区域设防,建筑也会按照爆炸区域做防护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-8 10:11:03 | 显示全部楼层
不需要考虑
     
发表于 2025-1-8 11:47:13 | 显示全部楼层
根据GB51283第3.0.1条文说明表5,氧气不属于乙类可燃气体。
     
发表于 2025-1-8 13:37:01 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-1-8 09:27
氧气属于助燃气体,但根据GB51283第3.0.1条文说明表5,氧气属于乙类可燃气体。氧气站电气按照爆炸区域设防 ...

如果氧气站按防爆设计,那么防爆等级怎么选?或者说审查单位按什么标准审这个防爆等级有没达到要求?
     
发表于 2025-1-8 15:50:38 | 显示全部楼层
myface 发表于 2025-1-8 13:37
如果氧气站按防爆设计,那么防爆等级怎么选?或者说审查单位按什么标准审这个防爆等级有没达到要求? ...

不划分爆炸区域,按照爆炸区域设防。防爆等级按照Exd IIC T4选择。我们的项目是这么做的。
     
发表于 2025-1-8 16:31:40 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-1-8 15:50
不划分爆炸区域,按照爆炸区域设防。防爆等级按照Exd IIC T4选择。我们的项目是这么做的。 ...

不划分,那按什么标准设防,防到哪里为止,都是脑袋一拍?这不是就相当于随便一搞。
     
发表于 2025-1-8 16:50:30 | 显示全部楼层
myface 发表于 2025-1-8 16:31
不划分,那按什么标准设防,防到哪里为止,都是脑袋一拍?这不是就相当于随便一搞。 ...

提高等级呗,不做图审老师就肯定不过。发电机储油间还不是不属于爆炸区域,照明灯也都做防爆灯具。
     
发表于 2025-1-11 13:13:00 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-1-8 09:27
氧气属于助燃气体,但根据GB51283第3.0.1条文说明表5,氧气属于乙类可燃气体。氧气站电气按照爆炸区域设防 ...

规范有个勘误,已经删除表5中的“氧、氟、氯”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则