账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1900|回复: 5

[求助] 粉尘爆炸危险区域设备防护等级

[复制链接]
     
发表于 2025-1-15 09:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果在爆规附录找不到需要的物质特性,那么粉尘爆炸危险区域设备防护等级要怎么选型比较稳妥?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-1-15 09:29:52 | 显示全部楼层
网上查特性啊  你最好说一下是啥物质,也方便大家帮你判断一下
     
发表于 2025-1-15 09:33:26 | 显示全部楼层
具体工程物质特性由业主方工艺人员负责提供
     
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:30:52 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-1-15 09:29
网上查特性啊  你最好说一下是啥物质,也方便大家帮你判断一下

就是查不到才问有没有通用的,比如气体防爆我们这一般都选用IIB T4,比它等级要求低的也选用这个,因为这个等级要求市面上卖的最多,价格相对特定要求的要便宜。
     
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:32:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-1-15 09:33
具体工程物质特性由业主方工艺人员负责提供

我们这工艺还不如我懂了,不如我自己查
     
发表于 2025-1-15 12:23:55 | 显示全部楼层
说气体还真不好说,粉尘就好办

先确认粉尘是属于哪一类?可燃性飞絮(IIIA)、可燃性非导电粉尘(IIIB)、可燃性导电粉尘(IIIC)

再确认粉尘的引燃温度,按GB50058 5.2.3的说明选温度等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则