账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2042|回复: 7

[问题探讨] 请问,电动挡烟垂壁用在安装附近设手动控制按钮吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-2-13 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,电动挡烟垂壁用在安装附近设手动控制按钮吗?
     
 楼主| 发表于 2025-2-13 15:04:17 | 显示全部楼层
规范有要求吗?
发表于 2025-2-13 15:37:44 | 显示全部楼层
这是必须得,暖通专业应该表示一下
发表于 2025-2-13 15:46:42 | 显示全部楼层
A.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017:
6.4.4 挡烟垂壁的安装应符合下列规定:
3 活动挡式烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。
发表于 2025-2-13 15:49:47 | 显示全部楼层
配套的一套 暖通也有表达  类似防火卷帘 有控制上下和停止的一个控制按钮面板
     
发表于 2025-2-13 15:55:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-2-13 15:37
这是必须得,暖通专业应该表示一下

电气专业表示下
     
发表于 2025-2-13 16:55:08 | 显示全部楼层
必须设啊,你就当它是个防火卷帘,只不过不用配专用的探测器
     
发表于 2025-2-14 13:18:11 | 显示全部楼层
还有51251的5.2.5条“活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则