请问:电动挡烟垂壁控制箱需要安装模块吗?一个挡烟垂壁控制箱可以控制几个挡烟垂壁?每层两个挡烟垂壁,可以用一个控制箱吗?
发表于 2025-2-16 10:53:17 | 显示全部楼层
当做防火卷帘 非疏散通道上的防火卷帘控制方案类同
发表于 2025-2-17 14:28:20 | 显示全部楼层
一般是一个控制箱控制一档,但订货时也可以一个控制箱控制几个
     
发表于 2025-2-17 16:47:44 | 显示全部楼层
实际的控制器和垂壁是一对一 模块设备可能带不过你画图带上省的出乱子
     
发表于 2025-2-18 11:48:28 | 显示全部楼层
若同时动作用一个模块,若在同一个防火分区可以用一个控制箱。
     
发表于 2025-2-21 16:57:37 | 显示全部楼层
每节电动挡烟垂壁配一个控制器,每个控制器配一个模块。