账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1909|回复: 7

[求助] 关于箱变的噪音水平指标怎么选

[复制链接]
     
发表于 2025-2-21 18:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老旧小区改造项目,需要将原来五花八门的老配电房改为新装室外型箱变,因场地限制有些箱变离住宅比较近,距离山墙约3~5m左右。

图纸中交待了箱变采购Ⅰ级能效静音型成套产品,施工方问“静音型”有没有技术指标的要求,请教咋答复他们呢。

查了GB55016-2021 2.1.3条,住宅的室内限值是40dB,但不是噪音源(箱变)的限值。查了几个箱变的产品手册,噪音水平在55~65dB之间,不知道算不算静音型。
发表于 2025-2-23 13:54:19 | 显示全部楼层
优先选择噪音≤50dB(A)的箱变,并加装隔音措施(如隔音罩、吸音墙);选用非晶合金铁芯变压器(噪音比硅钢片低5~10dB(A));结构优化:箱体内部填充吸音材料(如岩棉、泡沫铝);

点评

我觉得这些应该算降噪的技术措施,采用何种技术应该是箱变的工程师自行处理,作为外行我对他们提这些不太合适,不然就真成外行指导内行啦  发表于 2025-2-24 10:17
     
发表于 2025-2-24 09:43:59 | 显示全部楼层
抄个DL 537里的条文给他们答复:“在距离箱变0.3m(干变为1m)、距地1.5m测得最大声发射水平不得大于55db”

点评

感谢,我觉得这样直接提技术要求比较可行!  发表于 2025-2-24 10:08
发表于 2025-2-25 18:03:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 电气入门学徒 于 2025-2-25 18:04 编辑

学习了  


以下是几个可能影响用户体验并导致投诉的关键方面:
1. 噪音水平;


2. 电磁辐射;

3. 防护等级;

4. 散热与通风;

5. 安全性;

6. 外观与环境融合;

为了避免后续可能出现的投诉,建议在电气设计阶段就严格按照 DL/T 537-2018 的各项要求进行设计和选型。同时,定期对已安装的箱变进行维护和监测,确保其始终处于最佳工作状态。此外,与当地社区保持良好的沟通,及时回应居民关切,也是预防投诉的有效手段。

     
发表于 2025-3-4 10:40:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨梓琰 于 2025-3-4 10:42 编辑

GB 3096-2008 声环境质量标准有声环境功能区类别、环境噪声限值和监测要求规定
白天55,夜间45。
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:21:01 | 显示全部楼层
墨梓琰 发表于 2025-3-4 10:40
GB 3096-2008 声环境质量标准有声环境功能区类别、环境噪声限值和监测要求规定
白天55,夜间45。
...

通用规范55016-2021的2.1.2条文说明中也引用的GB3096的规定,但问题在于GB3096指的是室内噪音指标,而不是噪音源的指标,不恰当的比喻的话就像是母线电压和端子电压的关系,中间有个复杂的转换过程。

ps,周六去现场勘查,有个小区安装的是一台许继630kVA箱变,超级静音,我靠在箱变防护栏边上都听不到变压器噪音,许继的设备真厉害!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则