账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6797|回复: 30

[规范条文] 应急排烟排热设施怎么联动的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-2-28 21:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火通用规范第2.2.5条,当设置了应急排烟排热设施(一般习惯做成电动排烟窗,且设置有机械排烟和报警系统)时,怎么联动打开电动排烟窗?
看实施指南里写着,机械排烟时,这个电动排烟窗应处于关闭状态,那么什么时候才联动打开?温度到了打开?所以还要设温感?(图集24CJ87-4第2页的6.4条提到了一个93℃的开启温度)或者280℃阀动作了再打开?或者没自动联动功能,纯现场和消控室手动打开?
同理,2.2.4条机械加压送风楼梯间的应急排烟窗,应该怎么联动?机械加压送风阶段也不能联动打开应急排烟窗,什么时候才能联动打开?
大家集思广益。。

     
发表于 2025-2-28 21:13:35 | 显示全部楼层
这是其他专业的事,电气的用不着管得太宽。
     
发表于 2025-3-1 21:15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-3-1 21:16 编辑

建筑防火通用规范第2.2.5条的前提不就是“无可开启外窗的地上建筑”么?

都无可开启外窗了,再设电动排烟窗,不是自相矛盾么??到底是有还是无啊??

有外窗,还能电动打开,不就是可开启外窗么?那不就是不在这条的管辖范围内么??

没外窗,自然也就没有电动排烟窗的事儿了啊~~
     
 楼主| 发表于 2025-3-1 23:37:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-1 21:15
建筑防火通用规范第2.2.5条的前提不就是“无可开启外窗的地上建筑”么?

都无可开启外窗了,再设电动排烟 ...

是的,我也是这么认为的,审图单位却认为开窗的底边需要高于1/2层高才算可开启外窗,理由是,防排烟规范的4.1.4条和里面提到的4.4.15条。当然,这是暖通提的意见,不是电气的,但是电气得跟着改,好了,这下联动问题就出来了。。
     
发表于 2025-3-2 11:25:53 | 显示全部楼层
我都是这么解决的:信号送到消控室,怎么联动,让他们问暖通和建筑,这个不是电气专业的要求,那就不是电气的事情了。
     
发表于 2025-3-3 10:12:27 | 显示全部楼层
2楼,5楼说的都对。但电气专业消防写联动逻辑是为报警编程服务的。所以无论是建筑还是暖通都要提资明确,然后写到电气图纸中去具体实施落实
     
发表于 2025-3-3 10:33:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-1 21:15
建筑防火通用规范第2.2.5条的前提不就是“无可开启外窗的地上建筑”么?

都无可开启外窗了,再设电动排烟 ...

1按我的理解就是建筑本身没有外窗,但是因为这条要增加几个应急排热窗户,这个窗户可以手动开启。这样就没有电气什么事了,我都是这么给建筑专业解释的。
2.暖通要上电动排烟窗的情况不在这一条范围内。
3.如果应急排热窗户非要电动,我就设置电动开关类似灯具开关。就行了
     
发表于 2025-3-3 11:02:02 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-3-3 10:33
1按我的理解就是建筑本身没有外窗,但是因为这条要增加几个应急排热窗户,这个窗户可以手动开启。这样就 ...

我一直跟他们这么解释:

自然排烟的窗户,如果是低位的窗户,那么就是手动的,所以这个跟消防联动无关,着火的时候也不会有人特意去开它们;
如果是高位的窗户,就算是电动的,参照上面的逻辑,也与消防联动无关。。。不能因为有电动了,就非要去做消防联动。

要不然叫什么自然排烟啊
     
发表于 2025-3-3 11:06:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-3 11:02
我一直跟他们这么解释:

自然排烟的窗户,如果是低位的窗户,那么就是手动的,所以这个跟消防联动无关, ...

我一直是这么处理的,建筑和暖通老是跟我犟,我说那你们拿条文出来,你这是不是自然排烟窗?自然的为什么要联动?指示手摇换按钮,不还是手动吗?消防验收都不提的,你们两个专业激动啥?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-3 13:27:29 | 显示全部楼层
其实有了这条规范后很好解释电动窗和电动排烟窗。
高位窗我们这做过很多手摇开启的。一般建筑都做手摇开启装置。除非甲方非要电动的不然我都默认手动开启
     
发表于 2025-3-3 14:22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-3-3 14:24 编辑
x01oct 发表于 2025-3-3 11:02
我一直跟他们这么解释:

自然排烟的窗户,如果是低位的窗户,那么就是手动的,所以这个跟消防联动无关, ...

55037里明确要求“联动”(请不要解释说条文编制人员不懂什么叫联动,其实这条中的联动不是我们电气消防意义上的联动),不是什么自动排烟窗,标准术语是“应急排烟排热设施”
     
发表于 2025-3-3 15:34:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-3-3 14:22
55037里明确要求“联动”(请不要解释说条文编制人员不懂什么叫联动,其实这条中的联动不是我们电气消防意 ...

请问“不是我们电气消防意义上的联动”是啥“联动”?
     
 楼主| 发表于 2025-3-3 16:35:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-3-3 14:22
55037里明确要求“联动”(请不要解释说条文编制人员不懂什么叫联动,其实这条中的联动不是我们电气消防意 ...

是的,原文是应急排烟排热设施,那总得有个联动做法,特别要温度联动的话,电气平面图和系统图肯定要画温感或温度传感器什么的。
     
发表于 2025-3-3 17:06:24 | 显示全部楼层
防烟楼梯间排烟窗打开了,怎么关闭也是问题,一直处于开启状态楼梯间不就泄压了。联动开启我认为应该排烟窗顶板的探测器报警,排烟窗下窗沿设置探测器(或者下面一楼层的探测器)做联动。
     
发表于 2025-3-3 17:17:38 | 显示全部楼层
       这个“应急排烟排热设施”,“应急”的含义感觉并不仅指火灾的时候,而是火灾发时原本该有效工作的消防排烟、正压系统失效,联动投运这些“应急排烟排热设施”加以补救,应的是这个急。
      当然,什么叫“失效”?电气唯一能确定的就是风机停运算失效。其他情况,得建筑或暖通提。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则