账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2841|回复: 12

[问题探讨] 突然断电时三级负荷如何卸载

[复制链接]
发表于 2025-3-5 08:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两台变压器,单母线分段带母联,三级负荷回路均带分励脱扣。如果一台变压器突然断电的话,该段母线上的所有分励脱扣是不是就不能起作用了,这时合母联故障段的三级负荷未卸载,可能会造成另一台变压器过载跳闸,请问各位同仁都是怎么解决的。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-3-5 09:21:57 | 显示全部楼层
我是外行,说下看法,请批评指正。
分励脱扣器属于二次回路,通常,其电源独立于母线,由UPS或蓄电池供电。
即使母线失电,分励脱扣器仍能工作。


     
发表于 2025-3-5 10:57:12 | 显示全部楼层
       备自投卸载三级负荷,一般用失压脱扣器。如果你用分励脱扣器是为了火灾切非,那就有点难办,因为一般MCCB无法同时装失压和分励两种脱扣器。
       如果做非标设计,可保留分励脱扣器,采用先投后卸的方式。只要过载不是很大,一般也没问题。但分励脱扣不能用消防模块,得在备自投控制电路中设计。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-5 14:56:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2025-3-5 15:03 编辑

施耐德NSX塑壳断路器,可以同时安装分励脱扣器 和 欠压脱扣器。
下图是安装位置示意。
NSX塑壳断路器.jpg
     
发表于 2025-3-5 15:11:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-3-5 15:15 编辑
实习电工 发表于 2025-3-5 14:56
施耐德NSX塑壳断路器,可以同时安装分励脱扣器 和 欠压脱扣器。
下图是安装位置示意。
...

有新的改进吗?我的老样本,二选一。
NSX失压与分励脱扣器.jpg
NSX失压与分励脱扣器安装.jpg
     
发表于 2025-3-5 15:27:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-3-5 15:30 编辑
dqaq 发表于 2025-3-5 15:11
有新的改进吗?我的老样本,二选一。

没有变化,还是您这样的二选一方案


我这个截图是2021年的样本

VeryCapture_20250305153021.jpg
     
发表于 2025-3-5 16:04:46 | 显示全部楼层
国产的倒是有的,比如这个:

fl.png

     
发表于 2025-3-5 22:16:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-5 15:11
有新的改进吗?我的老样本,二选一。

我看施耐德官网小视频,搞混淆了。
分励 欠压,应二选一。我4楼的讲法 是 错的!
谢谢Dqaq老师指正!
施耐德 NSX 断路器.png
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:40:17 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-3-5 09:21
我是外行,说下看法,请批评指正。分励脱扣器属于二次回路,通常,其电源独立于母线,由UPS或蓄电池供电。 ...

分励脱扣的线圈是接在主开关回路的,所以只要主回路失电,脱扣器就无法动作
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:59:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-5 10:57
备自投卸载三级负荷,一般用失压脱扣器。如果你用分励脱扣器是为了火灾切非,那就有点难办,因为一 ...

大致算了下,合母联前先分励脱扣切掉正常段的所有三级负荷,故障段的三级负荷即使不切,变压器的负载率也仅为100%多一点。应该可以按你说的“先投后卸”,合母联后再卸载故障段的三级负荷。此外请问是否可以既用消防模块又用备自投控制电路控制分励脱扣?
     
发表于 2025-3-6 09:19:14 | 显示全部楼层
是否可以既用消防模块又用备自投控制电路控制分励脱扣?

       可以,逻辑设计没问题,但电气设计要避免相互冲突。比如,如果消防模块采用常闭触点控制分励脱扣器,那很难通过两个触点并联实现。
       建议比较合理的做法,最终驱动分励脱扣器的只有一个触点,但该触点分别受消防模块和备自投电路控制,关系为逻辑“或”。
发表于 2025-3-6 14:27:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-3-6 14:30 编辑

个人看法,切非主要针对两种情况:
1)消防切非,避免火灾场所出线二次人身伤害,正常切非模块就可以解决,不属于这个帖子讨论的情况。
2)保证备用发电机或变压器的容量通过切除三级负荷,满足二级及以上负荷的高可靠性供电要求,针对这种情况我觉得自动切除三级负荷并不是一个必要选项,几点考虑:
a.三级负荷并不是无用负荷,非必要的情况下不应该切除。
b.在计算精准的情况下计算负荷也只是短期负荷,并不代表备用电源启用这一个时间段内中真能达到这一个负荷。而且目前设计行业的计算负荷的准确度只能呵呵呵,建筑电气有很多文章调研过变压器实际运行的最大负载率,很多都达不到计算值的一半。因为现在设计上变压器选型普遍过大,电网公司对工商业也开始采用两部制电价了。
c.不自动切除三级负荷,最坏的情况下也就是备用电源负荷开关跳闸,备用供电短期中断,通过人工合闸和切除非必要负荷也能达到。这种低概率情况对比三级负荷100%被切除可能引起的混乱,并不是不能接受。二级负荷和三级负荷的供电只是保证有备用电源,并不是要保证不间断供电。

发表于 2025-3-6 16:08:39 | 显示全部楼层
三级负荷专门做母线段,其馈线开关增加欠压模块,变压器失电后三级负荷就没电就欠压断开了,手动复位才能合闸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则