账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1893|回复: 6

[求助] 请教一下,对于耐火电缆的供电时间有哪些要求?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-5 15:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看了一个大院的图纸学习,其中对于电缆的选用有这么一句:


“1)消防电源的主干线和支干线,消防水泵、消防控制室及消防电梯的电源线路采用耐火温度950℃,持续供电时间180min的耐火电缆(本设计考虑用YTTW-0.6/1kV)。2)消防分支线路、消防应急照明和疏散指示系统、防火卷帘门等其他消防用电设备的电源线路采用耐火温度不低于750℃、持续供电时间不低于90min的耐火电缆(WDZB1N-YJY-0.6/1kV,其中“B1”表示线缆的燃烧性能等级)”

想请教一下,目前对于耐火电缆的规范要求主要是“《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019”,我看其中并未有耐火温度这一项的要求,然后就搜索了一下,目前只有几个地标还保留有耐火温度+供电时间的要求。
《建筑防火通用规范》中只对供电时间有要求,是不是现如今只要对电缆进行供电时间的要求。

另外翻了一下《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2005的版本,其中对耐火性能的实验要求是供火温度750°C,
想请教一下对于“供火温度””耐火温度“几个术语有啥区别,以及750°C,以及950°C这些规定是怎么来的。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-3-5 15:41:16 | 显示全部楼层
我自己理解,拱火温度是做实验用的,耐火温度是电缆产品性能要求
     
 楼主| 发表于 2025-3-5 15:47:31 | 显示全部楼层
另外想请教一个问题,按照防火通规10.1.5的要求,建筑内部的消防设施是否直接按一个火灾持续时间来规定就行了,而不是像民标13.7.16里,对于各种不同的设备有不同的供电时间要求
发表于 2025-3-5 16:24:11 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-3-5 15:47
另外想请教一个问题,按照防火通规10.1.5的要求,建筑内部的消防设施是否直接按一个火灾持续时间来规定就行 ...

我想这就是消防供电干线的要求时间和支线的供电时间区别
     
 楼主| 发表于 2025-3-5 16:42:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-5 16:24
我想这就是消防供电干线的要求时间和支线的供电时间区别

树总请教一下,那对于一下工业建筑,他本身也不参照民标执行,那对于排烟风机这种的供电时间,是不是就直接按干线时间2小时或者3小时来考虑了
发表于 2025-3-5 16:50:01 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-3-5 16:42
树总请教一下,那对于一下工业建筑,他本身也不参照民标执行,那对于排烟风机这种的供电时间,是不是就直 ...

是的
发表于 2025-3-6 08:22:24 | 显示全部楼层
设计有规范  产品也有规范,同样的送检的产品也是有规范的,这些温度是各种试验的要求温度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则