账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1904|回复: 7

[求助] 桥架架空敷设,算架空供电线路吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-13 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,桥架架空敷设,算架空供电线路吗?
     
发表于 2025-3-13 18:11:42 | 显示全部楼层
不算吧,它这个指的是用架空线吧
发表于 2025-3-13 18:40:57 | 显示全部楼层
不算, 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-2010     2.0.2  架空电力线路  overhead power line      用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。
     
发表于 2025-3-13 18:51:23 | 显示全部楼层
不算的。GB50061-2010
1741863050779.jpg
     
发表于 2025-3-14 08:06:32 | 显示全部楼层
当然不算。。。你这是啥想法
     
发表于 2025-3-14 09:15:41 | 显示全部楼层
按照楼主这说法,那只要用桥架就是架空线路了哦,那穿管沿板下明敷岂不是也算了。
     
发表于 2025-3-14 10:05:13 | 显示全部楼层
楼主没头没尾的一个问,是跟哪条规范条文又杠上了
     
发表于 2025-3-17 07:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
如果你在纠结是否满足二级负荷采用一路高压的话,可以算,规范重点是方便检修。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则