账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1550|回复: 9

[电气资讯] 萌新求助:到底有没有WDZ-YJV这个型号,能不能达到B1

[复制链接]
     
发表于 2025-3-26 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 知冷暖 于 2025-3-26 11:21 编辑

萌新求助:到底有有没有WDZ-YJV这个型号,能不能达到B1?
WDZ里表示无卤,YJV又有卤素,是不是冲突?
YJV含卤素能不能达到B1?
《工业于民用供配电设计手册》第四版9.1.4.2(5)举例又写WDZA-YJV    燃烧性能A级 t0/d0?
还是说WDZA里A只是代表燃烧性能主分级,没有附加分级产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级

59d5ab7d4ff492d0acf130ea8dd76f8.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-3-26 11:01:19 | 显示全部楼层
标注错误,前后矛盾
     
发表于 2025-3-26 14:48:44 | 显示全部楼层
实际上应该是WDZ-YJY
     
发表于 2025-3-28 08:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
文字是PC护套?校审的人做什么吃的。
     
发表于 2025-3-28 09:24:50 | 显示全部楼层
一个是GB/T19666的阻燃等级,一个是GB31247的燃烧性能等级,两个概念,没有WDZ-YJV这种东西,另外还有个容易错的是YJV22和YJY23。
     
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:02:58 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2025-3-26 14:48
实际上应该是WDZ-YJY

我感觉也是 突然看到手册上这样写 就有点迷茫
     
发表于 2025-3-28 16:31:05 | 显示全部楼层
知冷暖 发表于 2025-3-28 16:02
我感觉也是 突然看到手册上这样写 就有点迷茫

现在的手册都是草台班子编的,有可能就是你上大学经常逃课的同学,有错误也就能理解了

点评

正解  发表于 2025-3-31 15:16
     
发表于 2025-4-7 12:25:21 | 显示全部楼层
民标  酬和看看就行了  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则