账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 723|回复: 3

[求助] 数据机房消防

[复制链接]
     
发表于 2025-3-27 09:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 不代表 于 2025-3-27 09:50 编辑

数据中心设计规范 GB50174-2017第13.3.1条  采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器,火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。这到底什么意思?温感+烟感?和火警规范GB50116第 12.4.1 高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。表达的意思一样吗
发表于 2025-3-27 10:41:18 | 显示全部楼层
现在设置气灭的设备间,也都是设置两种探测器
     
发表于 2025-3-27 17:09:04 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
     
发表于 2025-3-28 08:08:27 | 显示全部楼层
意思一样,但是要注意12米以上点型感烟感温可都不适用了,那个得选吸气和线型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则