母排联通的柜子能不能做到IP54或IP55,放于屋顶?
1743390117767.png
     
 楼主| 发表于 2025-3-31 11:05:03 | 显示全部楼层
施工单位来说做不到,要做成一个柜才行
发表于 2025-3-31 11:09:25 | 显示全部楼层
消防水泵控制柜组屏,不就是这个要求嘛
     
发表于 2025-3-31 12:14:28 | 显示全部楼层
能做到,但是代价太大,看值不值得做了……
     
发表于 2025-3-31 13:10:35 | 显示全部楼层
你做个没变压器的箱变。。。。
     
 楼主| 发表于 2025-3-31 13:50:53 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-3-31 12:14
能做到,但是代价太大,看值不值得做了……

就如3楼所说,好多消防泵房的柜子就是做成这样的,等级是IP55,代价真的很大吗
     
发表于 2025-3-31 15:53:51 | 显示全部楼层
       配电柜放屋顶,须选用户外型。与户内型的区别,不只在外壳防护等级不同,还有其他很多区别,比如材料的耐候性、污染等级等。属于不同的应用环境条件。
       像GGD这样的柜子,原本设计为户内用的,即使防水等级提高,也不适用于户外。所以如果需要,直接找厂家咨询户外型配电柜。或者用类似箱变的形式,再加一套壳。
     
发表于 2025-4-1 10:26:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2025-4-1 10:28 编辑
不代表 发表于 2025-3-31 13:50
就如3楼所说,好多消防泵房的柜子就是做成这样的,等级是IP55,代价真的很大吗 ...

消防泵房的柜子,如果组柜还要求IP55,那只能靠母线转电缆之后柜间互连。如果采用母线贯通连接还要求IP55,需要特殊的预制模块化母线系统,就消防泵房那几个非标柜能用什么措施咱也不好评价,厂家说满足就满足呗,不需要你确认就认可这种纸面上的IP55呗。
     
发表于 2025-4-7 12:29:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-4-1 10:26
消防泵房的柜子,如果组柜还要求IP55,那只能靠母线转电缆之后柜间互连。如果采用母线贯通连接还要求IP55 ...

太有道理了啊,出厂合格证说啥就是啥
发表于 2025-4-17 09:11:47 | 显示全部楼层
可以这样做