lylvice 发表于 2025-4-10 15:34
不一样。一种情况,就是主体建设的时候建设方就可以直接按照精装修设计,那样的话直接消防验收就好。这一 ...
工程实践上都是分两步验,即所谓的毛坯(行业内叫“一消”)和装修(所谓的“二消”),前者叫“新建工程”,后者叫“改建工程”。之所以分两步,主要还是项目报建程序上的要求,毛坯时都是按照新建项目报建的,一般都不含精装修,所以有一套消防设施设计,报住建审查;装修报建时,属于改建工程,又有独立一条消防设计(含装修和消防设施),也要独报住建审查。毛坯情况下,消防经住建组织验收合格后,业主才能够办理工程竣工备案,并取得产权证;装修消防待住建组织验收合格后,经营单位报消防救援部门进行消防安全检查合格后(主要是人员密集场所),才能正式营业。 |
|