账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1221|回复: 6

[问题探讨] 卫生间的水龙头需要等电位联接吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-21 11:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
质量监督站原文:电气图纸中关于卫生间等电位联结描述“卫生间内的给排水管、采暖管等采用 PP-R、PB、PVC 等非金属管时,不需要与 LEB 联结’但系统图中淋浴花酒需要与等电位联结。住建局在质量监督过程中对此提出疑义,因市政供水非纯水,电阻率较小,一旦有漏电设备、接地系统故障或者线路破损等将电流传导至自来水管道上,人体在触及与自来水管道连接的五金件时易产生电势差,存在触电可能,本着安全第一,预防为主的原则,认为浴缸、花酒、水龙头等均需要做等电位联结。对此设计院根据国家地方相关规范及原理给予书面释义。如果认同卫生间内与自来水管道连接的五金件需进行等电位联结,请出具相应变更。

设计答复:针对质监站对卫生间局部等电位连接线疑问,回复如下:
1、依据国家标准图集《等电位联接安装》15D502第18页卫生间面盆水龙头不需要设置等电位联接线,原因如下:给水管材为非金属材质,面盆龙头属于孤立的金属物体。
2、对于给水管中的水作为导体的假设无规范依据,每个卫生间的电源线路已设置等电位联接,配电回路设置剩余电流保护,给水管网与大地是同电位,不存在作为导体传输电流的情况。
     
发表于 2025-4-21 14:14:41 | 显示全部楼层
"电阻率较小"....我赌质量监督局没测过...
     
发表于 2025-4-21 15:06:34 | 显示全部楼层
网传GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》里有电阻率,不过我没有找到
     
发表于 2025-4-21 15:06:54 | 显示全部楼层
水龙头一般不用即使触电只有极端情况无法摆脱,
花洒整体都是金属的这个还是要做出了触电事故无法摆脱
     
发表于 2025-4-21 16:48:12 | 显示全部楼层
最近听了陈谦总的RCD公开课,为了得出RCD的几个数值,比格尔迈耶用自己身体做实验。现在老爷们发文出规定,只需要拍脑袋就行。曾在项目上迎检,这类言论真的见到不少。
     
发表于 2025-4-22 09:49:10 | 显示全部楼层
个人认为设计的意见是正确的,否则就要问一下老爷们了,卫生间内的(孤立)毛巾架是否也要做等电位链接?甚至很多采用铝扣板做的吊顶是否也要做等电位连接?
     
发表于 2025-4-22 12:23:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-21 15:06
网传GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》里有电阻率,不过我没有找到

生活饮用水卫生标准怎么可能有电阻率指标呢,这个数值范围超级大的,水里的各种物质、水管的材质甚至水的温度都会对电阻造成很大影响,自来水是导体,但是是良导体吗?质监站简直胡说八道,说是科盲文盲都不过分。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则