账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1092|回复: 10

[问题探讨] 母婴室、无障碍卫生间的常闭式电动平移门的配电方案?

  [复制链接]
     
发表于 2025-4-25 17:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
       商场母婴室、无障碍卫生间、VIP卫生间均只有常闭式电动平移门能出入。

      考虑这个常闭式电动门不是消防设备,不宜由消防电源供电。

      若按照普通电源供电考虑,火灾断电情况下,电子锁失效,平移门没有握把,仍然需要花时间手动挪开门,还是影响了疏散。

      请教大家一般是如何考虑这种电动门的配电方案的?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50

查看全部评分

     
发表于 2025-4-25 17:19:00 | 显示全部楼层
要求失电自动复位到打开状态不就得了。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-25 17:27:32 | 显示全部楼层
这不是产品应该具备的功能么?电子锁失效保持可手动打开状态啊,为啥没有握把,是电气专业的事儿??
     
发表于 2025-4-25 18:08:51 | 显示全部楼层
首先这东西不能做疏散门。然后停电后要求门内可手动开启。就这样
     
发表于 2025-4-25 20:41:49 | 显示全部楼层
很多时候你所瞎担心的其实都是别人产品的基本要求,还有电气专业规范就喜欢狗拿耗子多管闲事,举个例子门禁强制打开是弱电专业的强条,压根不需要我们考虑
     
发表于 2025-4-25 23:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
失电打开,并且内置蓄电池就行了
     
发表于 2025-4-26 18:45:58 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-4-25 20:41
很多时候你所瞎担心的其实都是别人产品的基本要求,还有电气专业规范就喜欢狗拿耗子多管闲事,举个例子门禁 ...

这个还真不是。这些东西之前和弱电同事还有对应厂家讨论过,
很多东西根本不是产品规范要求 ,只是标准型产品做了。要是无限制压低成本这些标配有些是没有了
     
发表于 2025-4-27 08:30:57 | 显示全部楼层
设计图纸直接提要求不就行了么,要求设备具有断电开门的功能,具体功能由设备厂家实现。就像电梯控制一样,末端交由设备厂家深化设计,要求达到设计功能不就行了。我们也不用事无巨细的去管所有的电气末端产品内部的控制系统原理吧?说实话电气怕不是设计里面性价比最低的专业了,拿着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
     
发表于 2025-4-27 09:11:50 | 显示全部楼层
      自动门这个事,确实不宜由供配电设计解决。除了门本身带停电手动开启功能,或配套应急电源外,管理也需助一臂之力。求助按钮、电话,甚至110,都是应急解决渠道。像银行无人ATM机室的玻璃平开门,有多少人知道停电后怎么手动开启?ATM机仓的自锁门,是带应急电源的。
     
发表于 2025-4-29 09:46:08 | 显示全部楼层
电动平移门可配置蓄电池作为停电自动开门电源,控制器可具有消防接口。
     
发表于 2025-4-29 09:52:44 | 显示全部楼层
疏散平移门需具备机械解锁装置,解锁后可手动开启。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则