账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 735|回复: 11

[求助] 氧气汇流排间

[复制链接]
发表于 2025-4-27 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医院的氧气汇流排间,大家做过氧气浓度监测没有?
 楼主| 发表于 2025-4-27 15:20:31 | 显示全部楼层
我们设计的医院验收,现场说是没有氧气浓度监测,这个有规范要求吗?
     
发表于 2025-4-27 15:31:12 | 显示全部楼层
不懂,我认为沾点电的东西就往电气头上扣是不对的
     
发表于 2025-4-28 15:35:58 | 显示全部楼层
可参照 JGJ 91-2019《科研建筑设计标准》第10.4.4条“可燃气体及助燃气体的汇流排间应有浓度报警和联动排风措施”执行
     
发表于 2025-4-28 16:30:25 | 显示全部楼层
暖通一般也会做事故风机
 楼主| 发表于 2025-4-28 16:40:12 | 显示全部楼层
现在搞的很乱,暖通的是防爆风机,电气的灯具开关配电箱又是普通型的
     
发表于 2025-4-28 17:31:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-28 16:40
现在搞的很乱,暖通的是防爆风机,电气的灯具开关配电箱又是普通型的

汇流排间内灯具开关需要防爆的,里面一般没有配电箱吧。净化公司好多都做这个氧气浓度探测装置。
 楼主| 发表于 2025-4-29 08:41:16 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2025-4-28 17:31
汇流排间内灯具开关需要防爆的,里面一般没有配电箱吧。净化公司好多都做这个氧气浓度探测装置。 ...

为何需要防爆
     
发表于 2025-4-29 08:57:29 | 显示全部楼层
张家港市危化品使用企业隐患排查图册
QQ20250429-085620.png
     
发表于 2025-4-29 16:36:27 | 显示全部楼层
根据《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012第4.6.14条,应该需要设置。
1745915660931.jpg
     
发表于 2025-4-29 16:39:35 | 显示全部楼层

我看过一个解释氧气会加速电气设备氧化,说防爆会杜绝这个问题,还有就是氧气含量高,火灾蔓延更快,简单就是说电气设备容易着火你做防爆就不会着火了。
     
发表于 2025-4-29 20:41:19 | 显示全部楼层
这个要看《氧气站设计规范》GB50030-2013。氧气只是助燃气体,非爆炸性气体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则