Kukuku 发表于 2025-4-29 14:49 谢谢,再请教一下: 1、爆炸危险性和火灾危险性有无关联?应该不能用火灾危险性 甲乙丙丁戊 来论证该区域是 ...
轻云舟 发表于 2025-5-1 20:16 氯化氢不属于爆炸危险环境!详情请参阅GB50058,3.1.1
消防应急照明专题帖子汇总
Kukuku 发表于 2025-5-6 08:45 但是氯化氢有可能生成可燃气体是吧?这种情况下,属于非爆炸危险区域,但是电气设备选用防爆的? ...
轻云舟 发表于 2025-5-6 10:28 氯化氢可以与某些活泼金属(如铝、锌、铁等)反应,生成相应的金属氯化物和氢气。 那HCL存储措施中就严禁 ...
Kukuku 发表于 2025-5-6 10:51 感谢舟老师,刚刚再看您爆炸区域画法那个帖子。 请教一下: 您说的:大家要注意了是“可燃气体”,强氧 ...