账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 977|回复: 9

[施工探讨] 桥架在屋面电井穿出来的时候做法有图集参考吗

[复制链接]
     
发表于 2025-4-29 22:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2025-4-30 08:51:07 | 显示全部楼层
好像没有国标
     
发表于 2025-4-30 10:06:37 | 显示全部楼层
内线工程觉得这不是内线,外线工程觉得外线只管小市政管线。。。。于是。。。。大概率木有。。。。
     
发表于 2025-4-30 10:19:06 | 显示全部楼层
都电井了你让建筑把电井出屋面做个门,门台高出屋面完成面>0.3.没条件这么做就做个洞井,井边高出屋面完成面0.5M,四个角留高0.2M小柱子。防水翻边把井全包了。上面做个不锈钢盖板。其实我遇到就预留SC100的穿线管,出屋面1M完事。
     
发表于 2025-5-6 18:01:55 | 显示全部楼层
参标准图集24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范》第185页。
     
发表于 2025-5-6 22:12:19 | 显示全部楼层
是从出屋面层的强电间侧墙穿出来,还是在顶层强电间屋面顶板传出来呢?
后者好像没见过图集
     
发表于 2025-5-7 10:31:31 | 显示全部楼层
桥架包括梯架、托盘和槽盒,设计时应标明桥架的具体类型。托盘在室外会存水还要考虑气候对电缆的影响,夏天阳光照射下槽盒内的温度很高,二者均不宜在室外安装。室外若采用梯架,则电缆应选用耐气候老化的外护层,或者在梯架上安装盖板。
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 10:55:39 | 显示全部楼层
参标准图集24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范》第185页。破案了通规还真有
     
发表于 2025-5-7 11:12:14 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-5-7 10:55
参标准图集24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范》第185页。破案了通规还真有 ...

这是穿外墙的,穿屋面未必行。还是作鸡窝或帽顶可靠。大致就像4#说的那样。
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 14:31:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-7 11:12
这是穿外墙的,穿屋面未必行。还是作鸡窝或帽顶可靠。大致就像4#说的那样。
...

嗯嗯,竖向如果屋面不做电井我们是会做个帽顶的~外审的提桥架穿侧墙图集需要标出来一时真没找到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则