账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 820|回复: 2

[求助] 请问这个题为什么变压器一个绕组的电抗是负的?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-2 21:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好!请问这个题为什么变压器一个绕组的电抗是负的,仅仅是为了考察计算吗,还是这个题的确不合理?
1746188592193.jpg
     
发表于 2025-5-2 22:46:00 | 显示全部楼层
       三绕组变压器,中间绕组等效电抗可能是负值,但不是容性,仍为感性电抗,负号只有数学上的意义。这个负感抗一般量值都很小。
       非要说物理意义,大致可以这样理解:双绕组变压器,漏电抗只可能是自感抗。而三绕组变压器,漏感抗是自漏感抗和它与另外两个绕组间的两个互漏感抗综合起来的。因三相电流相位关系及自/互漏感抗量值关系,等效漏感抗可能出现负值。
回复 鲜花 6 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-3 10:07:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-2 22:46
三绕组变压器,中间绕组等效电抗可能是负值,但不是容性,仍为感性电抗,负号只有数学上的意义。这 ...

老师您真是太厉害了,好像还没有能难住您的电气理论方面的知识!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则