账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 874|回复: 4

[规范条文] GB55024-2022取消了干电池可做应急电源?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-14 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下大家:
1.干电池原来怎么做的应急电源?
2.现在干电池还能不能做应急电源?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-5-14 12:26:13 | 显示全部楼层
好像很少有用干电池做应急电源的,都是蓄电池组,常用的是阀控式铅酸蓄电池组。
     
发表于 2025-5-14 12:28:39 | 显示全部楼层
不知道这里的“干电池”确切地指哪些类型。仅凭感觉说,只见过4只镉镍电池包装在荧光灯里面的做法。
     
发表于 2025-5-14 14:14:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2025-5-14 14:17 编辑

干电池在最初的供配电设计规范里被列为应急电源之一,一直到2012版的国标《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范里》里,自备电源的静态储能装置里依然有干电池选项;但是应急电源国标到了2018版,自备电源的静态储能装置选项里,干电池被删除了,取而代之的是超级电容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则