账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 710|回复: 6

[问题探讨] 20床以下的老年照料设施

[复制链接]
     
发表于 2025-5-19 16:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火规范50016,对于老年用房,是否有20床限制,小于20床的老年用房是否要执行

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-5-19 17:03:56 | 显示全部楼层
可以参考50016第5.1.1的条文解释
发表于 2025-5-19 17:05:39 | 显示全部楼层
但现在浙江、湖北出台了地方答疑文件,没有这个20床限制
     
发表于 2025-5-20 09:58:03 | 显示全部楼层
建规5.1.1条文解释是20床。
新的GB35181-2025 《重大火灾隐患判定规则》单独给了术语,老年人照料设施“为老年人提供集中照料服务,床位总数或可容纳老年人总数大于或等于 20 床(人)的老年人建筑。”不过重大隐患的术语范围存疑,是否可以推定等同设计术语?
     
发表于 2025-5-20 10:29:19 | 显示全部楼层
参考解释:以20 床(人)作为设计总床位数(老年人总数)的下限值,是兼顾经济性、技术性及设施能力等因素,为适用于本标准的老年人照料设施建筑设计给出适宜的规模范围 。
     
发表于 2025-5-20 12:02:39 | 显示全部楼层
只要有就算,除非你是纯自己住宅内照看自己家老人可以豁免。其他情况一律视为。
这是问到相关人员时候他给的解释,
     
发表于 2025-5-20 16:10:35 | 显示全部楼层
可以不执行,GB 50016与JGJ 450是一致的,有20人/床的规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则