账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1404|回复: 11

[求助] 请教下,大家现在火警电线用什么型号?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-22 16:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,大家现在火警电线用什么型号,有定论了吗?不让用300/300的

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-5-22 17:34:58 | 显示全部楼层
早就不让用300/300了,RYY,或者RYJSP,标注一下300/500

点评

好的,谢谢x老师  发表于 2025-5-22 17:44
     
 楼主| 发表于 2025-5-22 17:47:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-5-22 17:34
早就不让用300/300了,RYY,或者RYJSP,标注一下300/500

老师,广播线可以用这个吗?
     
发表于 2025-5-22 17:57:32 | 显示全部楼层
还是用的RYJS
     
发表于 2025-5-23 08:43:31 | 显示全部楼层
可以参考一下截图中的答复(北京地区)
1747960865339.jpg
发表于 2025-5-23 11:17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lavender0213 于 2025-5-23 11:27 编辑

越来越不会做了。。。。
     
发表于 2025-5-23 15:10:09 | 显示全部楼层
江苏省2024施工图技术问答直接无视300/500了,可以300/300!
1747984167890.png
     
 楼主| 发表于 2025-5-23 15:33:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
     
发表于 2025-5-23 15:41:27 | 显示全部楼层
我们院用的是WDZN-RYS-2x1.5 SC20,不低于300V/500V的多股绝缘电线或电缆
     
发表于 2025-5-29 14:50:53 | 显示全部楼层
cd4d7c7f35439c9b8b670e63236e554.png
894a92523c416f6e1b2157798e4cecb.png

     
发表于 2025-5-30 09:31:07 | 显示全部楼层
现行规范条要求无歧义但有争议,实际项目中如不执行自行承担其后续风险,比如消防验收通不过...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则